[elektro-etc] kazán forralás/teljesítmény szabályozás/termosztát probléma.
Gabor Ambruzs
gabor.ambruzs at gmail.com
Wed Oct 26 10:31:42 CEST 2011
Nu,
hajnali 4-kor arra ébredtem hogy valami igen fura hangok jöttek a
radiátorból, leballagtam a pincébe megnézni a kazánt.
Az előzmény annyi hogy tegnap este rászántam magam és beprogramoztam
mind a 6 honeywell rondostatot (uC-es radiátor termofej) a lakásban.
Ennek eredményeképp amikorhajnali 4-kor 18 fok alá esett a nappali
hőfoka elkezdett fűteni a kazán.
A 20kw (beretta idra exclusive 20s) azonban túl sok volt az 1db
radiátornak ami ráadásul a ház másik végében van (torlószelep koppra
nyitva).
A következő történt:
a kazán hőcserélőjének a kimeneti hőmérséklete hamar felszaladt 95
fokra, kazán vészleállt.
a visszatérő ág alig ment 50 fok fölé ezért a normál üzemi
hőfokszabályzó nem kapcsolt le.
Amikor több radiátor nyitva van akkor nincs gond ugye mert van elég
tömegáram, nem melegszik túl a hőcserélőben a víz.
Mi a megoldás?
bypass termosztátos szelep? van ilyen?
--
Üdvözlettel / Kind Regards/ Mit freundlichen Grüssen
Gabor Ambruzs