[elektro-etc] Jól számolok ?

vajk fekete halaloszto at yahoo.co.uk
Mon Oct 24 19:03:36 CEST 2011


a masik, hogy egy furdoszobaban egy csomo viz parolog. torolkozo, padlo, kad, stb.

orankent 1dl viz elparologtatasa az maga 70W

vajk


________________________________
From: Xorn <toth.endre at gmail.com>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Monday, 24 October 2011, 15:52
Subject: Re: [elektro-etc] Jól számolok ?

2011/10/24 Kaczmarek Edvard <edk at c3.hu>:
> Korábban már volt szó a fürdőszobafűtésről. El is készült és ellenőrzésképp
> számoltam.
>
> 7 m2 külső fal, deltaT=35 fok, U=0.8 -> 196W
> 5 m2 födém a padlás felé, deltaT=25 fok, U=0.8 -> 100W
> 20 m2 válaszfal a szomszédos helyiségek felé, deltaT=5 fok, U=1.6 -> 160W
> 6 m2 födém az alsó szint felé, deltaT=5fok, U=0.8 -> 24W
>
> összesen 480W
>
> Szeretném a helyiséget fél óra alatt 18 fokról 23-ra fűteni. 15 m3 levegő
> felfűtéséhez (1 J / gK = 1200 J / m3K) 90 kJ energia kell, az félóráig 50 W
> (nem kevés ez?)
>
> A radiátor és a törölközőszárító együtt >1 kW-ot tud, akkor hát elég lesz.
>
> Jól számoltam?

A radiatornak kell folyamatosan tudni a kiszamolt ~500W-ot, kulonben
kihul a furdo. Ha erre raadod a szaritot, mondjuk masik 500W-ot, fel
ora alatt az akar eleg is lehet a mondott kulonbseghez.

Best regards,
Andy


More information about the Elektro-etc mailing list