[elektro-etc] Jól számolok ?
Kovács József
kj at faldeko.hu
Mon Oct 24 18:15:06 CEST 2011
2011.10.24. 15:41 keltezéssel, Kaczmarek Edvard írta:
> Korábban már volt szó a fürdőszobafűtésről. El is készült és ellenőrzésképp
> számoltam.
>
> 7 m2 külső fal, deltaT=35 fok, U=0.8 -> 196W
> 5 m2 födém a padlás felé, deltaT=25 fok, U=0.8 -> 100W
Mé' 35 fok az egyik külvilág felé és csak 25 fok a másik felé...?
> 20 m2 válaszfal a szomszédos helyiségek felé, deltaT=5 fok, U=1.6 -> 160W
> 6 m2 födém az alsó szint felé, deltaT=5fok, U=0.8 -> 24W
>
> összesen 480W
> Szeretném a helyiséget fél óra alatt 18 fokról 23-ra fűteni. 15 m3 levegő
> felfűtéséhez (1 J / gK = 1200 J / m3K) 90 kJ energia kell, az félóráig 50 W
> (nem kevés ez?)
A fal is fog melegedni közben ahhoz is kell enerdzsi.
> A radiátor és a törölközőszárító együtt>1 kW-ot tud, akkor hát elég lesz.
> Jól számoltam?
A 35 fokos hőlépcső az a benti +23 fokhoz képest, - 12 fok odakünn.
Ilyen hideg estéjű nap, cirka 4-5 van egy télen...
DE, -5 fok alatti sincs több 10-12-nél, tipikusan.
Szóval, a szezon pár hideg napján kívül, már kényelmesen jó lesz.
> Ed
More information about the Elektro-etc
mailing list