[elektro-etc] Jól számolok ?

Kaczmarek Edvard edk at c3.hu
Mon Oct 24 15:41:31 CEST 2011


Korábban már volt szó a fürdőszobafűtésről. El is készült és ellenőrzésképp
számoltam.

7 m2 külső fal, deltaT=35 fok, U=0.8 -> 196W
5 m2 födém a padlás felé, deltaT=25 fok, U=0.8 -> 100W
20 m2 válaszfal a szomszédos helyiségek felé, deltaT=5 fok, U=1.6 -> 160W
6 m2 födém az alsó szint felé, deltaT=5fok, U=0.8 -> 24W

összesen 480W

Szeretném a helyiséget fél óra alatt 18 fokról 23-ra fűteni. 15 m3 levegő
felfűtéséhez (1 J / gK = 1200 J / m3K) 90 kJ energia kell, az félóráig 50 W
(nem kevés ez?)

A radiátor és a törölközőszárító együtt >1 kW-ot tud, akkor hát elég lesz.

Jól számoltam?

Ed



More information about the Elektro-etc mailing list