Szima Gábor wrote:
> Nem talaltam semmi erdemi infot rola: mennyi lehet egy jobbfajta
> bojler hoszigetelesi vesztesege? Ugy nagysagrendileg, mondjuk wattban
> vagy "k"-ertekben.
Ha nincs módod megmérni, úgy lehet ráközelíteni, hogy valószínuleg poliuretán
hab van benne, amit lehet olyan 0,03 W/mK hovezetési tényezojunek venni.
Megsaccolva a rétegvastagságot, legyen 5 centi, bár gyanús, hogy nincs annyi.
A felületet már könnyebb megsaccolni. Pl egy 120 literesé kb 2 m2 körüli lehet.
Innen: P=deltahofok*felület*lambda/vastagság=
(60-22)*2*0,03/0,05=46W.
Ha csak 3 centi lenne, akkor meg 76W.
Ha 60W-tal és 48Ft/kWh-val számolok, akkor ez havi 2000Ft körül van.
Ha kiegészíted önhatalmúlag mittudomén 5 centi vacakabb hungarocellel, ez kb
megfelezheto.
Ja, látom, téged kisebb, 50 literes érdekel. Annak valamivel kisebb a felülete,
de nem arányosan kisebb, sacc/kb 2/3-a lehet a fentieknek minden.
Ezzel szemben a hajdúsági iparmuvek zrt honlapján
http://www.hajdurt.hu/products/9-fali-fuggoleges.html
az van, hogy az 50 literes függolegesnek a készenléti energiafogyasztása
0,9kWh/24h, vagyis 37,5W, de azt nem írják, hogy ehhez mekkora hofokkülönbség
tartozik. Vagy nem vettem észre. Pontosabban a felfutési energiához 65 fok van
írva, és ha ez a fogyasztásnál figyelembe vett érték, akkor egész jó, pótlólagos
hoszigetelés használat esetén nem biztos, hogy nagyon megéri, kicsi lesz a
megtakarítás arányaiban.