[elektro-etc] autómata biztositek 1,5A vagy 2A ?
cst
maguspr at freemail.hu
Sun Dec 18 11:56:30 CET 2011
oké, köszi, akkor pláne jó lesz ez a kismegszakító, mint a klixon
abból indulok ki, hogy " állandó üzem ", " folyamatos üzem "
formájában kell mennie, és ha valami okból lefullad a motor
akkor ne is kapcsolgasson ki-be, mert a probléma nem javul meg magától
akkor az első hibánál jeleződjön
most néztem a digi fogyimérővel, 1,09 -1,13 között vesz fel, csak
hidegállapotban
vett fel 1,17A -t
a C és a B mennyivel tér el egymástól ?
-----Original Message-----
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: elektro-etc at tesla.hu <elektro-etc at tesla.hu>
Date: 2011. december 18. 10:58
Subject: Re: [elektro-etc]autómata biztositek 1,5A vagy 2A ?
>cst wrote:
>
>> szóval van egy üzemileg 1,17A alatt menő villanymotorom,
>> ( egy régi WM66 mosógépé ) amibe 40 évvel ezelőtt gyárilag
>> nem hiszem, hogy klixont , vagy "öngyógyuló hőbiztit" építettek volna
>> be
>
>A mai kismegszakítók abban különböznek elveikben a klixontól, hogy ha a
>kismegszakító bont, akkor úgy is marad, a klixonnak nevezett ikerfémes,
>átpattanó jellegű kapcsoló lehűlve visszakapcsol.
>
>> egy mai 2A-es kismegszakító mennyire "lomha" vagy "gyors" ?
>> illetve mennyire "pontos", hogy ha szeretném azt, hogy már 2A -nél
>> 1 - 2 sec alatt levágjon ? ( 2,5 - 3A között vesz fel, ha a motor
>> felpörgés nélkül, csak rezgő forgórésszel "búg". )
>
>Elsőre, ha aszondod, hogy 1,17A az üzemi áramfelvétele, akkor 1A C-t tennék
be.
>Ez tartósan fogja szolgáltatni még az 1,17A-t, de 2,5-3A-nél tutira bont,
bár
>nem azonnal. Motornál fölösleges, hogy 1-2 s alatt vágjon le, biztos tovább
fog
>tartani, de ezalatt a motornak se lesz semmi baja. És engedni fogja
bekapcsolni
>is a motort.
>
>hjozsi
>
>
More information about the Elektro-etc
mailing list