[elektro-etc] Haziko futese

Kovács József kj at faldeko.hu
Thu Aug 18 14:32:45 CEST 2011


> 2011.08.18. 14:01 keltezéssel, Kovács József írta:
>> Lassan megvan nagyjából minden adat a saccoláshoz ...
>>
>> A max hőigény: legyen -15/+21 fok, azaz 36 fok hőlépcső
>>
>> 140 m2 födém, a 20 cm gyapottal
>> biztosan U<=0,2 W/m2K
>> 140*0,2/1000*36=1,008 kWh
>>
>> 140 m2 padló, 10-15 cm habbal,
>> biztosan U<=0,3 W/m2K
>> 140*0,3/1000*36=1,512 kWh

Hmmm... ez ugye nem 36fokos hőlépcső lesz, hanem
csak ~ +8/+21=13 fokos, padló fűtés nélkül.
140*0,3/1000*13=0,546 kWh >> azaz ~1 kWh nem kell...

Padlófűtéses esetben, pedig ~ +8/+35=27 fok
140*0,3/1000*27=1,134 kWh >> azaz ~0,4 kWh nem kell...


>> Lábazat vonalmenti hőhídja <=0,08 W/mK
>> és mondjuk 50 méter lábazat van
>> 50*0,08/1000*36=0,144 kWh
>>
>> Falazat cirka 130 m2, HS38+10 cm szigetelés
>> biztosan U<=0,2 W/m2K
>> 130*0,2/1000*36=0,936 kWh
>>
>> Nyílászárok Uw<=1,0 (inkább 0,8 körül illik lennie)
>> és mondjuk 30 m2 van belőlük
>> 30*1,0/1000*36=1,080 kWh
>>
>> Szellőzés energia igénye
>> ~ 150 m3/óra max. légcserével (5 fő és 30 m3/óra)
>> és 0,33 Wh/m3K hőkapacitással
>> 150*0,33/1000*36=1,782 kWh
>>
>> ---------------
>>
>> Összesen: 6,462 kWh max fűtés igény jön össze
>> De, a hőszigetelések alighanem még jobbak is a fentieknél.
>>
>> ---------------
>>
>> Szezonátlag 16 fokos hőlépcsővel, tehát
>> 16/36*6,462=2,872 kWh kell átlagosan.
>>
>> Mivel jól szigetelt ház a fűtési szezon lesz
>> mondjuk 180 napos és napi 12 óra hőpótlás kell.
>> 2,872*180*12=6203 kWh/szezon energia kell.
>>
>> Ami gázból, 6203/9,44=657 m3/szezon
>> Nagyjából... 99 eFt/szezon gázköltség.
>>
>> KJ
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> 2011.08.18. 11:56 keltezéssel, Várszegi Péter írta:
>>> Nem tudom mennyi lesz, most akarok beadni pályázatot ott remélem
>>> kiszámolják rendesen.
>>> A födém az 20cm kőzetgyapot.
>>>
>>> -----Original Message----- From: Szima Gábor
>>> Sent: Thursday, August 18, 2011 8:55 AM
>>> To: elektro-etc at tesla.hu
>>> Subject: Re: [elektro-etc] Haziko futese
>>>
>>>
>>> On Thu, 18 Aug 2011, [utf-8] Várszegi Péter wrote:
>>>
>>>> nekem 38HS 12 közetgyapot sziontén 3 rétegű üveg olyan 0.7 körüli
>>>> szerkezettel, padló is hasonló, de nekem inkább olyan 14kw-tal
>>>> számolták ki.
>>>> 130nm
>>>
>>> Es a fodem?
>>> Mennyi lett a gyakorlatban?
>>>
>>>
>>> -Sygma
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
>>> Verzió: 9.0.901 / Vírus adatbázis: 271.1.1/3841 - Kiadás dátuma:
>>> 08/17/11 20:34:00
>>>
>>
>>
>>
>>
>> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
>> Verzió: 9.0.901 / Vírus adatbázis: 271.1.1/3841 - Kiadás dátuma:
>> 08/17/11 20:34:00
>>
>
>
>
>
> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
> Verzió: 9.0.901 / Vírus adatbázis: 271.1.1/3841 - Kiadás dátuma: 08/17/11 20:34:00
>



More information about the Elektro-etc mailing list