[elektro-etc] Haziko futese

Kovács József kj at faldeko.hu
Thu Aug 18 14:01:25 CEST 2011


Lassan megvan nagyjából minden adat a saccoláshoz ...

A max hőigény: legyen -15/+21 fok, azaz 36 fok hőlépcső

140 m2 födém, a 20 cm gyapottal
biztosan  U<=0,2 W/m2K
140*0,2/1000*36=1,008 kWh

140 m2 padló, 10-15 cm habbal,
biztosan U<=0,3 W/m2K
140*0,3/1000*36=1,512 kWh

Lábazat vonalmenti hőhídja <=0,08 W/mK
és mondjuk 50 méter lábazat van
50*0,08/1000*36=0,144 kWh

Falazat cirka 130 m2,  HS38+10 cm szigetelés
biztosan U<=0,2 W/m2K
130*0,2/1000*36=0,936 kWh

Nyílászárok Uw<=1,0 (inkább 0,8 körül illik lennie)
és mondjuk 30 m2 van belőlük
30*1,0/1000*36=1,080 kWh

Szellőzés energia igénye
~ 150 m3/óra max. légcserével (5 fő és 30 m3/óra)
és 0,33 Wh/m3K hőkapacitással
150*0,33/1000*36=1,782 kWh

---------------

Összesen: 6,462 kWh max fűtés igény jön össze
De, a hőszigetelések alighanem még jobbak is a fentieknél.

---------------

Szezonátlag 16 fokos hőlépcsővel, tehát
16/36*6,462=2,872 kWh kell átlagosan.

Mivel jól szigetelt ház a fűtési szezon lesz
mondjuk 180 napos és napi 12 óra hőpótlás kell.
2,872*180*12=6203 kWh/szezon energia kell.

Ami gázból, 6203/9,44=657 m3/szezon
Nagyjából... 99 eFt/szezon gázköltség.

KJ












2011.08.18. 11:56 keltezéssel, Várszegi Péter írta:
> Nem tudom mennyi lesz, most akarok beadni pályázatot ott remélem
> kiszámolják rendesen.
> A födém az 20cm kőzetgyapot.
>
> -----Original Message----- From: Szima Gábor
> Sent: Thursday, August 18, 2011 8:55 AM
> To: elektro-etc at tesla.hu
> Subject: Re: [elektro-etc] Haziko futese
>
>
> On Thu, 18 Aug 2011, [utf-8] Várszegi Péter wrote:
>
>> nekem 38HS 12 közetgyapot sziontén 3 rétegű üveg olyan 0.7 körüli
>> szerkezettel, padló is hasonló, de nekem inkább olyan 14kw-tal
>> számolták ki.
>> 130nm
>
> Es a fodem?
> Mennyi lett a gyakorlatban?
>
>
> -Sygma
>
>
>
>
> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
> Verzió: 9.0.901 / Vírus adatbázis: 271.1.1/3841 - Kiadás dátuma: 08/17/11 20:34:00
>



More information about the Elektro-etc mailing list