[elektro-etc] Haziko futese
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Thu Aug 18 10:13:39 CEST 2011
irtam erre egy valaszt, aztan eltunt.
a lenyeg az, hogy az SPF az tenyleg arrol szol ami nekunk erdekes. viszont SPF csak egy konkret eghajlatra letezik, vajon a mienk olyan-e mint a gyartoe, nincs benne a hmv, es megegy.
a megegy az meg az, hogy ha van egy szar szigetelesu haz, aminek az eves hoigenye 150kWh/m2, kora szeptembertol majus elejeig futeni kell, akkor klasz lesz az SPF, mert a szeptemberi, oktoberi, marcius aprilisi joidoben allat jo COP-al megy a futes.
viszont egy 30kWh/m2 hoigenyu hazban, ahol oktober kozepetol aprilis kozepeig kell csak futeni, ott soha nem kell futeni kulso 14 fokban, a szezon rovid, atlaghomerseklete joval alacsonyabb. igy aztan a valodi szezonalis atlag COP egesz maskepp alakul.
olyan ez, mint az auto, aminek a varosi fogyasztasa 6 liter, ezert megveszi a pizzafutar, aztan lepodik.
vajk
________________________________
From: Kovács József <kj at faldeko.hu>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Thursday, 18 August 2011, 0:30
Subject: Re: [elektro-etc] Haziko futese
2011.08.17. 23:22 keltezéssel, vajk fekete írta:
> ha jol megnezed azokat a tablazatokat, rajossz hogy nem az a gond, hogy hidegben szar a cop, hanem hogy egyszeruen kicsi a leadott teljesitmeny!
>
> egy nevlegesen 3kW gep -5 fokban meg leadja a 3kW-ot, es monduk 3 a COP, tehat felvesz 1000W-ot elektromosan.
>
> de ahogy hul kint a levego, egyre lassabban parolog el a cucc kivul, igy a hutokozeg tomegarama lecsokken. nem eleg hogy a COP leesik 2-re, az aramfelvetel is csokken! mar csak 800W-ot vesz fel, es 1600-at ad le. hoppaaaa..
...és nem mindegy, ha szezon átlagában jó a COP-ja ?
Azaz SPF >3,5 pl. a teljes szezon átlagára.
Leszarom, hogy szezon közben 5-15 napig a cekasz is
fűtött benne és csak így jött ki a névleges teljesítméyn belőle.
Nomeg, hogy másik 10-15 napon rosszabb
a hatásfoka, mint a maradék 150-160 napon
A jó SPF miatt számomra csak az látszik, hogy
az EGÉSZ szezonra nézve 32/3,59,14 Ft/kWh volt a hő.
A gáz 16 Ft/kWh árával szemben pl.
KJ
> vajk
>
>
> ________________________________
> From: Kovács József<kj at faldeko.hu>
> To: elektro-etc at tesla.hu
> Sent: Wednesday, 17 August 2011, 22:06
> Subject: Re: [elektro-etc] Haziko futese
>
>> A levego-viz atalakitas hatasfoka allitasa szerint nem tul jo, R407-es
>> gazzal megy, igy -5C alatt "halott", ott is nagyon kicsi a COP.
>
> Hmmm, nem teljes az info...
>
> Vannak már igen ügyes levegő-víz cuccok
> Mitsubushi Zubadan vagy LG Therma pl.
>
> Az injektoros kompresszor a titok nyitja bennük.
>
> Amúgy meg a szezon hatásfok ami számít.
> SPF néven fut az adat....
>
> Hisz végül is nem sokat számít ha 10-15 nagyon hideg
> téli napon rossz a COP, de a többin jó ill. ha már jobb 2-nél,
> akkor már a gáznál olcsóbb a hőszipkás fűtés+melegvíz.
>
> KJ
>
>
>> -Sygma
>>
>>
>>
>>
>> Ellenörizte: AVG - www.avg.com
>> Verziô: 9.0.901 / Vîrus adatbázis: 271.1.1/3840 - Kiadás dátuma: 08/17/11 08:34:00
>>
More information about the Elektro-etc
mailing list