[elektro-etc] Haziko futese

vajk fekete halaloszto at yahoo.co.uk
Wed Aug 17 23:22:36 CEST 2011


ha jol megnezed azokat a tablazatokat, rajossz hogy nem az a gond, hogy hidegben szar a cop, hanem hogy egyszeruen kicsi a leadott teljesitmeny!

egy nevlegesen 3kW gep -5 fokban meg leadja a 3kW-ot, es monduk 3 a COP, tehat felvesz 1000W-ot elektromosan.

de ahogy hul kint a levego, egyre lassabban parolog el a cucc kivul, igy a hutokozeg tomegarama lecsokken. nem eleg hogy a COP leesik 2-re, az aramfelvetel is csokken! mar csak 800W-ot vesz fel, es 1600-at ad le. hoppaaaa..

vajk


________________________________
From: Kovács József <kj at faldeko.hu>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Wednesday, 17 August 2011, 22:06
Subject: Re: [elektro-etc] Haziko futese

> A levego-viz atalakitas hatasfoka allitasa szerint nem tul jo, R407-es
> gazzal megy, igy -5C alatt "halott", ott is nagyon kicsi a COP.

Hmmm, nem teljes az info...

Vannak már igen ügyes levegő-víz cuccok
Mitsubushi Zubadan vagy LG Therma  pl.

Az injektoros kompresszor a titok nyitja bennük.

Amúgy meg a szezon hatásfok ami számít.
SPF néven fut az adat....

Hisz végül is nem sokat számít ha 10-15 nagyon hideg
téli napon rossz a COP, de a többin jó ill. ha már jobb 2-nél,
akkor már a gáznál olcsóbb a hőszipkás fűtés+melegvíz.

KJ


> -Sygma


More information about the Elektro-etc mailing list