[elektro-etc] windows ugynok

Anonymus anonymus at telemester.hu
Wed Sep 22 23:25:36 CEST 2010


  Szia !

2010.09.22. 21:34 keltezéssel, vajk fekete írta:
> vitatkoznom kell.
>

Nem baj, az a jó. :) Mindig tanul az ember.

> 1. mar ertem a dizajnodat. az alulemezekre merolegesen aramlik a levego.
>
> de ekkor a hoaramlasnak a lemezben lapjaval kell mennie, mert egy adott
> darabjanak a ket oldalan ugyanaz a levego van.

Gyakorlatilag felosztható a teljes felület több "csatornára" is. (hogy a 
hővezetés útja ne legyen hosszú. Akár koncentrikus körök, vagy körcikkek 
is lehetnek az ellentétesen áramló részek és akkor lehetséges pl. max 10 
mm-es hőutat kialakítani.  Hígfolyós a projekt. :)

> 1m3 levego durvan egy kilo, es 1kJ/KgK a hokapacitasa. orankent 20m3 levegot
> lehuteni mondjuk 20 fokkal (es ugyanennyit felmelegiteni) az 400KJ/ora azaz kb
> 110W. ekkora a hoaram amirol beszelunk.
>
> ha van 50 darab 0.5-os lemezed, a tavtarton a karika 10cm atmeroju es fel centi
> szeles, akkor ennek a teljesitmenynek at kell mennie egy 25mm hosszu, 10cm
> atmeroju 5mm vastag falu tomor alu cso falan. meg utanna meg egy csomot menni az
> aluban, hogy eljusson a felulethez, aminek a hocseret feladatul szantad. szoval
> ha 5mm helyett 15mm-el szamolok, meg mindig durvan joindulatu voltam.

Az első becslésre is minimum 100 lemezzel számoltam. A külső méret 
növelésével az átáramló levegő sebessége csökkenthető (több idő jut a 
hővezetésre), meg hát nem száguld nagy sebességgel (zajjal) a levegő a 
rendszerben. 100 lemezzel cirka 350-400 mm-es hossz adódik. Olyan 2-3 
m2, 0,5-s anyag van aluból, tehát ezzel tudok garázdálkodni. Sajnos lágy 
anyag, így másra nem nagyon használható.

> a felulet 80cm2, a vastagsag 1.5cm. az alu hovezetese 237W/mK.
>
> hmm. egesz jo, kb 1K deltaT jon ki. erre jon meg a feluleti hoatadas miatti
> deltaT, de az mindenkepp van, es csak a felulettol fugg.
>
>
> azert az latszik, hogy az egesz az uthosszal aranyos, tehat a szamolt erteknek
> siman lehet a 2-4-szerese, de meg az is jo. es az orankent 20m3 is kevesnek
> tunik, tan meg ket emberre is keves ennyi legcsere.

Eleve 2 személyre számoltam, meg hát azért nem tengeralattjáró a lakás. 
:) A páraelszívó is megy valamennyit, ajtó és ablak azért nyitogatva 
van. A bejárati ajtó nem műanyag, (bár van rajta szigetelőgumi, de a 
küszöb felett van rés rendesen) a lépcsőház pedig a leghidegebb 
időszakban is fagypont fölött van. A fő szempont a folyamatos légcsere 
(minimális hőveszteséggel), valamint a páratartalom esetleges 
csökkentése, ami a folyamatos légcserével valamennyire biztosítható.
Az egész lakás cirka 130 m3, tehát nem nagy, meg a levegőt sem kapkodjuk. :)
Mondjuk eleve a ventik sebességét szabályozhatóra gondoltam. Tehát 
éjszakára zajtalanná lehet tenni az áramlást, nappal meg picit 
magasabbra. Aztán ragozni is lehetne a dolgot, hogy figyelni a kimenő - 
bejövő levegő hőmérsékletét és pár 10 W-os szabályozott "fűtőtesttel" 
rásegíteni. :)
Már a 20 m3 huzatmentes áramlás is sokat segítene.
De köszi mindenkinek az észrevételt, meg a számításokat. Sokat segített.

>
> vajk
>
Üdv.:
Anonymus



More information about the Elektro-etc mailing list