[elektro-etc] Hoszigeteles kerdesek

Kovács József kj at faldeko.hu
Sun Sep 5 23:22:36 CEST 2010



2010.09.05. 22:44 keltezéssel, Moczik Gabor írta:
> Kovács József wrote:
>> WinWatt
>
> Játszok ezzel a programmal...
> Felvettem egy helyiséget egy keleti és egy déli tájolású külső fallal, 
> 4.1m és 3.7m hosszúsággal, 2.5m magassággal, vakolattal, 25cm-es tömör 
> égetett agyagtéglával.
>
> Erre összesen 1700W hőveszteséget ír. Ha teszek rá 5cm AT-H80 EPS 
> habot, akkor 772W jön ki, 10cm-rel 608W.
>
> Ebből úgy tűnik a második 5cm-re nem túl drasztikus a javulás, és 
> akkor födémet, padlót, 1.2m*0.9m ablakot nem vettem fel...
>
> Van így értelme 10cm-t feltenni, vagy csak rosszul használom a programot?
>
772*608=167 W megtakarítás

Évi 192 napos szezon és napi 16 óra fűtés estén
(8 óra az egyéb nyereségből, nap, fürdés, stb)

0,167*192*16=513 kWh/szezon

A hagyományos kazán, kályha
éves hatásfoka ~70%, amivel
ez 513/9,44/0,7=~ 78 m3 gáz
Akkor az 78*125=9750/szezon....

A ~ 36 m2-nyi  +5 cm EPS ára
36*0,05*11500=20700 Ft....

Szóval... két fűtési szezon, ha igaz...
Utána évi ~ 10 eFt megtakarítás.
Szerinted....megéri...?

Végül is csak, vacak 50% a hozam évente :-)

KJ





More information about the Elektro-etc mailing list