[elektro-etc] Hoszigeteles kerdesek
Kovács József
kj at faldeko.hu
Sun Sep 5 13:29:00 CEST 2010
2010.09.05. 12:31 keltezéssel, Kovács József írta:
> >Feldobnál egy olyat is, hogy valami blokktégla és 5 centi hungarocell
> kívül? Ha már ez a program vagy mi a rendelkezésedre áll.
>
> >hjozsi
>
> régi tégla...
> http://faldeko.hu/b30_falazat_5cmeps.jpg
> Erre még a 3 cm is jó.
>
>
> újkori falazó blokk
> http://faldeko.hu/pth30_falazat_5cmeps.jpg
> Erre a 3 cm már kevés!
>
> A belső fal felület ennél ...
> ~0,5 fokkal melegebb marad.
>
> A határréteg viszont ~6 fokkal hidegebb lesz
> és SOKKAL KÖZELEBB kerül a
> páranyomás görbéhez, azaz ALIG VAN
> MÁR tartaléka ..tartós hidegben....
>
> vagy pláne melegebb,
> párásabb lakás belső esetére....
>
> A szabvány állapot ugyanis
> kint: -2/90%
> bent: +20/50%
>
> Kicsit melegebb-párásabb lakásban
Konkréte, ezek a görbék a...
-2/90%
+22/55%
esetnél adódnak.
> már kezdődik is gond a falazó blokknál
> http://faldeko.hu/meleg_pth30_falazat_5cmeps.jpg
>
> Míg a B30 tégla fal, köszöni bírja...
> http://faldeko.hu/meleg_b30_falazat_5cmeps.jpg
>
> Kinti tartós hideg esetén, ugyanígy
> jobban bírja a strapát a régi tégla fal..
>
> Nem is értem, miért építenek a népek
> minden féle új tégla csodákból házat ?!
>
> - nyűgösebb élni benne
> (páraháztartásra kényesebb>>penész)
>
> - kisebb a hőtehetetlensége
> (gyorsan ingadozik a hőmérséklet bent)
>
> - zajosabb a lakás
> (túl könnyű a fal szerkezet)
>
>
> KJ
>
>
>
>
> Ellenörizte: AVG - www.avg.com
> Verziô: 9.0.851 / Vîrus adatbázis: 271.1.1/3114 - Kiadás dátuma: 09/04/10 20:34:00
>
More information about the Elektro-etc
mailing list