[elektro-etc] Hoszigeteles kerdesek

Kovács József kj at faldeko.hu
Sat Sep 4 19:18:08 CEST 2010



2010.09.04. 19:03 keltezéssel, potyo írta:
> 2010/9/4 Kovács József<kj at faldeko.hu>:
>> Ennyivel U=0,20-0,25 W/m2K körül adódik
>> a fal a hővesztesége, ami már éppen elmegy...
> Mennyi ez az U érték egy olyan falnál, ami 25cm tégla belül, 5cm
> üveggyapot, majd 12 centi tégla kívül?

A 37 cm tégla+vakolatot
~ U=1,30 >> R=1/1,30=0,77
A 12 cm gyapot
~U=0,044/0,12=~0,37 >> R=2,70

U=1/(0,77+2,70)=0,29 W/m2K

A jelen szabvány (2006-tól) szerint
minimun U<=0,45 az előírás falazatra.

Az U ~0,30 érték jó közepes
érték a mai elvárások mellett...