[elektro-etc] Cirko szabalyzas
Xorn
toth.endre at gmail.com
Mon Jan 25 18:33:59 CET 2010
2010/1/25 jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>:
> Xorn wrote:
>>
>> Most, 50 fok korul tudom azt elerni, hogy a termosztat allando be
>> allapotaban a cirko modulalja a langjat, es ahogy a korben melegszik a
>> viz, ugy csokkenti folyamatosan a lang meretet elalvasig. Azutan hul a
>
> Ha megengedett lenne pl a 40 fok, akkor talán nem is aludna el, hanem
> folyamatosan égne. Ha ezt meg lehetne csinálni, ez lenne a legtakarékosabb
> valszleg. Azt mindenképpen elkerülném, hogy a vízhofokszabályozó
> kapcsolgassa ki-be a lángot ilyen surun.
>
>> viz es kezdi elolrol, mig a termosztat azt nem mondja, hogy eleg meleg
>> van. Itt olyan 4-5-6 perces ciklusokrol beszelunk a 70 fok es teljes
>> langgal futes 1-2 perces ciklusaihoz kepest.
>
> Ha ez a ketto között lehet választani, akkor a hosszabb periódusidejut
> választanám.
"Educated guess" szintjen en is ezt saccoltam, azert is vettem vissza
a vizhofokot.
>> Az otthoni kondenzacios egyebkent gyakorlatilag _soha_ nem megy teljes
>> langgal, ha futes uzemben van. Nem izgatja magat, hogy egy menetben
>> tolja fel a futoviz hofokat 40 fokkal, inkabb keringet egy kicsit
>> tovabb. Mondjuk ott intelligensebb kicsit a termosztat is, mert nem
>> csak azt mondja meg, hogy hideg van, de azt is, hogy mennyivel van
>> hidegebb. A cirko meg eszerint kezd el dolgozni, nem pedig esz nelkul.
>> :-)
>
> Ez gyakorlatilag állandóan ég egy nem túl nagy lánggal? Mert ez lenne a
> legjobb.
Az otthoni lekapcsol, mert nem kell sokat menjen, de az eloremeno viz
hofokat allitja be olyan modon, hogy kivant es tenyleges homerseklet
kulonbsege szerinti gorbe, eltolva a kulso homerseklet jelevel.
Igazabol en sem belso homersekletet allitok a termosztaton, hanem csak
egy masodik eltolaserteket allitok a tekergetojevel.
Jellemzoen megy 5-6 percig minimum langon, majd pihen egy kicsit. A
keringetes allando, ha nem nyari fokozatban vagyunk, az sosem kapcsol
ki. Jelenleg egy ketszintes, 80-85 m2 alapteruletu, jol (de a
megvaltozott nezeteim szerint mar nem eleg jol) szigetelt hazban
huszon-aligezres gazszamlakat fizetunk hasznalati melegvizzel egyutt,
4 szemelyre, napi atlag 2 kad furdovizzel (120-150l/feltoltes) vagy 4
zuhanyozassal.
Best regards,
Andy
More information about the Elektro-etc