[elektro-etc] Cirko szabalyzas

vajk fekete halaloszto at yahoo.co.uk
Mon Jan 25 17:18:25 CET 2010


ha 70 fokon 1-2 perc a ciklusido, akkor mas van szerintem.

1-2 perc alatt tuti nem er korbe a viz a rendszerben. legalabbis nem az egeszben. 

milyen meleg a visszatero cso ekozben? kozel olyan, mint az eloremeno, vagy alapvetoen joval hidegebb?

az a tippem, hogy valamelyik radiator rovidzarkent uzemel, azon visszajon a melegviz. egyforman melegszenek a radiatorok?

vajk




________________________________
From: Xorn <toth.endre at gmail.com>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Mon, 25 January, 2010 17:12:43
Subject: Re: [elektro-etc] Cirko szabalyzas

Most, 50 fok korul tudom azt elerni, hogy a termosztat allando be
allapotaban a cirko modulalja a langjat, es ahogy a korben melegszik a
viz, ugy csokkenti folyamatosan a lang meretet elalvasig. Azutan hul a
viz es kezdi elolrol, mig a termosztat azt nem mondja, hogy eleg meleg
van. Itt olyan 4-5-6 perces ciklusokrol beszelunk a 70 fok es teljes
langgal futes 1-2 perces ciklusaihoz kepest. Lehet, meg egy kicsit
lejjebb adom, de ezek szerint jol gondoltam, hogy a teljes gaz
sokszor, de rovid idore az nem annyira jo, mint a kis langgal
folyamatosan dolgozo cucc.

Az otthoni kondenzacios egyebkent gyakorlatilag _soha_ nem megy teljes
langgal, ha futes uzemben van. Nem izgatja magat, hogy egy menetben
tolja fel a futoviz hofokat 40 fokkal, inkabb keringet egy kicsit
tovabb. Mondjuk ott intelligensebb kicsit a termosztat is, mert nem
csak azt mondja meg, hogy hideg van, de azt is, hogy mennyivel van
hidegebb. A cirko meg eszerint kezd el dolgozni, nem pedig esz nelkul.
:-)

Best regards,
Andy

2010/1/25 vajk fekete <halaloszto at yahoo.co.uk>:
> az a baj, hogy a cirko mindenkeppen nyilvan tul nagy.
>
> a masik, hogy a sajat teljesitmenye visszavetelere nem tudod ravenni sehogy, csak az eloremenot tudod megadni.
>  - ha alacsony eloremenot irsz elo, akkor a hidegebb radiatorok leadott teljesitmenye kisebb, igy tuti nem adnak le annyit mint a kazan minimum teljesitmenye..
>  - ha magas eloremenot valasztasz, akkor a radiatorok tobb hot adnak le, igy lenne esely hogy a csokkentett langgal a kazan tud ilyen keveset ternelni. de ugy latszik nem tud.
>
> vajk
>
>
>
>
> ________________________________
> From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
> To: elektro-etc at tesla.hu
> Sent: Mon, 25 January, 2010 14:26:23
> Subject: Re: [elektro-etc] Cirko szabalyzas
>
> Xorn wrote:
>> Van egy nyilt egesteru cirko, ami langszabalyzasos, allitgatja maga
>> alatt, hogy mennyire futson. Kerdes, hogy mikor takarekosabb az uzeme,
>> ha hagyom, hogy felfutse 70-75 fokra az eloremeno vizet teljes
>> langgal, majd kb. percenkent kapcsolja be es ki magat, mig fel nem
>> melegszik a lakas, vagy ha letekerem mondjuk 50 fokra az eloremeno
>> vizet, es hosszabb periodusokban melegiti a vizet, de kisebb langgal.
>> Ilyenkor mondjuk 2-3 percet is fut folyamatosan, mikozben hallhatoan
>
> Akkor lenne - szerintem - a legtakarékosabb, ha olyan alacsonyra vennéd az
> eloremenot, hogy egyáltalán nem kapcsolgatna, csak lángmodulációval
> elintézné a dolgokat. Tehát folyamatosan égne valami kicsi lángon. Ha ez
> nem lehetséges még most sem, amikor azért elét hüsi van kint, akkor az a
> cirkó oda túl nagy. Ha persze nincs a lakásban elég meleg, akkor lehet,
> hogy csak a radiátorok vagy egyéb holeadó felületek nagysága kicsi.
>
> Normális az lenne, ha nem a vízhofokot figyelné, hanem a szobatermosztát intézné az egészet, mégpedig úgy, hogy a lángot modulálná. Alapvetoen a láng mindig a megfelelo méretu és kb állandó lenne, illetve kint ha hidegebb lesz, a láng megno picit, és fordítva. De ha kapcsolgat a szobatermosztát, az se baj, akkor ugyanis sokat vár viszonylag.
>
> Ha a vízhofokra szabályoz, akkor valakinek mindig tekergetnie kell picit följebb, picit lejjebb aszerint, hogy fázik vagy melege van.
>
> hjozsi
>
>
>
>


      


More information about the Elektro-etc mailing list