[elektro-etc] Cirko szabalyzas

Xorn toth.endre at gmail.com
Mon Jan 25 17:17:42 CET 2010


2010/1/25 vajk fekete <halaloszto at yahoo.co.uk>:
> a lakas hovesztesege a vizsgalt jelenseg szempontjabol erdektelen. ha nagyobb mint a kazan teljesitmenye, akkor egyfolytaban futes mellett is hul, ha pedig kisebb, akkor a kazan kepes a homersekletet novelni. de ez nem erdekes.
>
> a fontos, hogy a radiatorok holeado kepessege, es a kazan hotermelo kepessege illesztve legyen!
>
> a kazan saccra kb 28kW, a minimuma meg mondjuk 14kW. ez egy berelt lakas, gondolom nem 120m2. abban meg egyaltalan nem biztos, hogy van annyi radiator, ami 70 fokos vizbol le tudna adni 14kW-ot.

Nem tudok rola semmi ilyen adatot, majd guglizok egyet.

>  - ahogy irtad, lehet hogy el vannak reszben zarva (termofejek?)

Reszben egeszen (nem hasznalt helyisegekben), reszben termosztatikus
szelepekkel. A termosztatos szobaban nem, nyilvan, bar termofejek ott
is vannak, de mindet maximumra nyitottam.

>  - tul lassu az aramlas. ha ez van, akkor a kazan leall mert tul meleg az eloremeno (melegebb mint a beallitott), mikozben a visszatero meg nem is meleg..

Ezzel nem tudok mit csinalni, ha igy is van...

> a langot kellene csokkenteni, ahogy irod is. dehat elvileg azt a kazan megteszi magatol! ahogy no a visszatero, egyre kisebb teljesitmeny kell a 70-es eloremeno tartasahoz, es csokkenti is a langot. de a visszatero megis tovabb emelkedik, ezert leall. mert a radiatorok nem adtak le a 14kW-t.

Az is a bajom, hogy tul nagyot rug a hiszterezis. Amikor hideg van es
beindul a cucc, par perc mulva lerugom magamrol a takarot, olyan
hosokk jon, azutan meg megint majd' megfagyok.

Best regards,
Andy



More information about the Elektro-etc mailing list