[elektro-etc] Cirko szabalyzas
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Mon Jan 25 15:57:49 CET 2010
a lakas hovesztesege a vizsgalt jelenseg szempontjabol erdektelen. ha nagyobb mint a kazan teljesitmenye, akkor egyfolytaban futes mellett is hul, ha pedig kisebb, akkor a kazan kepes a homersekletet novelni. de ez nem erdekes.
a fontos, hogy a radiatorok holeado kepessege, es a kazan hotermelo kepessege illesztve legyen!
a kazan saccra kb 28kW, a minimuma meg mondjuk 14kW. ez egy berelt lakas, gondolom nem 120m2. abban meg egyaltalan nem biztos, hogy van annyi radiator, ami 70 fokos vizbol le tudna adni 14kW-ot.
- ahogy irtad, lehet hogy el vannak reszben zarva (termofejek?)
- tul lassu az aramlas. ha ez van, akkor a kazan leall mert tul meleg az eloremeno (melegebb mint a beallitott), mikozben a visszatero meg nem is meleg..
ha lejjebb veszi a vizhomersekletet, akkor a radiatorok holeado kepessege csokken! meg kisebb az esely, hogy leadja a 14kW-ot.
a langot kellene csokkenteni, ahogy irod is. dehat elvileg azt a kazan megteszi magatol! ahogy no a visszatero, egyre kisebb teljesitmeny kell a 70-es eloremeno tartasahoz, es csokkenti is a langot. de a visszatero megis tovabb emelkedik, ezert leall. mert a radiatorok nem adtak le a 14kW-t.
vajk
________________________________
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Mon, 25 January, 2010 15:45:37
Subject: Re: [elektro-etc] Cirko szabalyzas
vajk fekete wrote:
> az a baj, hogy a cirko mindenkeppen nyilvan tul nagy.
Én nem mondanám ezt olyan nyilvára. Lehet az is, hogy egy halom radiátor el van zárva. :-) Vagy csak el van dugulva a rendszer. És még az is lehet, hogy egyszeruen csak kevés radiátor van felszerelve.
Lehet persze az is, hogy mindent eredetileg jól csináltak, csak azóta hoszigetelték a házat, akkor persze egybol az van, amit írsz, hogy túl nagy a cirkó.
> a masik, hogy a sajat teljesitmenye visszavetelere nem tudod ravenni sehogy, csak az
> eloremenot tudod megadni.
> - ha alacsony eloremenot irsz elo, akkor a hidegebb radiatorok leadott teljesitmenye
> kisebb, igy tuti nem adnak le annyit mint a kazan minimum teljesitmenye.
Ezt mégegyszer át kell gondolnod. Elvileg, ha széles tartományú lenne a lángbeállítási lehetosége, akkor bármilyen vízhofokot elo tudna állítani a láng állításával (persze a szobahofok és 100 fok között). Elvileg az is elképzelheto lenne, hogy nincs is radiátor, csak egy darab cso van, és be van állítva 70 fok, ehhez beállít egy gyertyaláng méretu lángot a végén, mert semmi ho nem lesz leadva, csak épp valamicske. De a gázkazánok baja az, mint a belsoégésu motoroké is: van minimum teljesítmény.
Itt, ha a lakás hovesztesége kisebb a kazán legkisebb teljesítményénél (ez volna a lényeg), akkor van az, hogy muszáj ki-bekapcsolgatnia. Ha nem kisebb, akkor elvileg járhatna a minimumlángon folyamatosan, akár 70 fok mellett is, ha amúgy nincs dugulás vagy más vízáram akadály..
Azt nem tudom, hogy egy ilyen kazán mennyire veszi zokon, ha csökken a gáznyomás. Képes-e ezáltal még kisebb lángra anélkül, hogy valami védelem megszólalna. Ha nem szólal meg, akkor a kazán felé meno gázcsobe rakott golyóscsap részleges elzárásával be lehet loni egy kisebb lángot. Meg lehet keresni azt a minimális üzemi gáznyomást, amivel még hajlandó muködni. De csak akkor okés, ha nem orlángos a cucc, hanem elektromos szikrával gyújt. Ha orlángos, akkor az orláng is túl kicsire megy össze, az nem biztonságos, de legalábbis nem üzembiztos.
hjozsi