[elektro-etc] Cirko szabalyzas
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Jan 25 14:26:23 CET 2010
Xorn wrote:
> Van egy nyilt egesteru cirko, ami langszabalyzasos, allitgatja maga
> alatt, hogy mennyire futson. Kerdes, hogy mikor takarekosabb az uzeme,
> ha hagyom, hogy felfutse 70-75 fokra az eloremeno vizet teljes
> langgal, majd kb. percenkent kapcsolja be es ki magat, mig fel nem
> melegszik a lakas, vagy ha letekerem mondjuk 50 fokra az eloremeno
> vizet, es hosszabb periodusokban melegiti a vizet, de kisebb langgal.
> Ilyenkor mondjuk 2-3 percet is fut folyamatosan, mikozben hallhatoan
Akkor lenne - szerintem - a legtakarékosabb, ha olyan alacsonyra vennéd az
eloremenot, hogy egyáltalán nem kapcsolgatna, csak lángmodulációval
elintézné a dolgokat. Tehát folyamatosan égne valami kicsi lángon. Ha ez
nem lehetséges még most sem, amikor azért elét hüsi van kint, akkor az a
cirkó oda túl nagy. Ha persze nincs a lakásban elég meleg, akkor lehet,
hogy csak a radiátorok vagy egyéb holeadó felületek nagysága kicsi.
Normális az lenne, ha nem a vízhofokot figyelné, hanem a szobatermosztát
intézné az egészet, mégpedig úgy, hogy a lángot modulálná. Alapvetoen a
láng mindig a megfelelo méretu és kb állandó lenne, illetve kint ha
hidegebb lesz, a láng megno picit, és fordítva. De ha kapcsolgat a
szobatermosztát, az se baj, akkor ugyanis sokat vár viszonylag.
Ha a vízhofokra szabályoz, akkor valakinek mindig tekergetnie kell picit
följebb, picit lejjebb aszerint, hogy fázik vagy melege van.
hjozsi
More information about the Elektro-etc