Hofferek Attila wrote:

> Zárlat esetén ezek a nagy baszom túláramvédelmi eszközök egyszer
> visszakapcsolnak, és ha még fennáll a zárlat, akkor végleg le. Pl amikor
> a galambok összecsőröznek a két pártíz kilovoltos dróton, elmegy az áram
> 1-2 másodpercre, aztán visszakapcsolódik. Itt is ilyesmi lehet.

Akár, de itt az áram nem tud olyan nagy lenni az emberi testen keresztül. 
Gondold el, hogy akár 5MW-os mozdony is harap bele, az meg kb 200A. Sőt, 
két vagy több mozdony is mehet egy szakaszról.

A tagosz ellenállása kohm nagyságrendű. Ha 1kohm-ot veszek, akkor "csak" 
25A az áram. Lehet, hogy ilyen olyan okból nagyobb is lehet, de biztos nem 
200A, legalábbis ennyi idő alatt még nem. Akkor lenne sokkal több, amikor 
már megindul a szenesedés. Szóval aszondom, hogy itt nem szólalt meg 
zárlatvédelem.
(Valamikor régen hallottam esetről, amikor valaki picire zsugorodott, mert 
sikerült benne maradnia az áramkörben. Ez időbe telt, és akkor se oldott 
le semmi védelem. Általában jellemző, hogy középfeszen rettentő 
teljesítmények és áramok szoktak lenni. A legdurvább az erőművi generátor 
kapocszárlata, meg egy nagyfesz-->középfesz trafó szekunder zárlata.)

hjozsi 