[elektro-etc] Hőkicserélő csőkígyó
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Jan 26 10:31:31 CET 2009
On Fri, 23 Jan 2009 at 09:44:29, Németh István wrote:
> Nem konkrét elektromos így ide teszem fel a kérdésemet.
> Adva van egy 200 literes boyler, melybe valaki/valamikor beszerelt egy
> csőkígyót hőkicserélő gyanánt.
> Tételezzünk fel egy adott állapotot, amikor a boylerben a melegítendő
> víz mondjuk 15 Celsius fokos és a csőkígyó bemenő vízhőmérséklete
> 60 C
> fokos.
> Mekkorának kellene lennie a csőkígyóból kilépő hőmérsékletnek ha a
> legjobb hatásfokú lenne a hőledása a csőkígyónak?
Minél melegebb a csőkígyó (a boylerhez képest), annál nagyobb hőátadás lehetséges.
Ebből következik, hogy az a legjobb, ha a visszatérő alig hidegebb mint a bemenő.
Ha a visszatérő mondjuk 15 fokos lenne, akkor a hőcserélő vége már nem is adna
át hőt.
> Ugye ha a csőkígyóból kilépő víz alig hidegebb a bemenőnél akkor
> alig
> van hőátadás, pl. nagyon el van vízkövesedve vagy rövid, kicsi a
> hőátadó
> felülete.
Vagy csak egyszerűen nagy a víz tömegárama, de ez így van jól.
Ha lelassítod az áramlást, azzal azt éred el, hogy a hőcserélő vége felé már
hidegebb lesz, kisebb teljesítményt ad le. Ha a fűtőteljesítményed eközben nem
változik, akkor meg fog elmelkedni a hőmérséklet, és azon a ponton fog
állandósulni ahol ismét leadja a hőt a hőcserélő
> Azt meg tudnám mérni mennyi idő alatt fűti fel azt a 200 liter vizet és
>
> ebből, valamint a be/kilépő vízhőmérsékletből már lehetne számolni
> de
> kellene a csőkígyóban keringő víz átfolyásmennyisége is.
> Ezt az átfolyást viszont már nyűgös lenne megmérni.
Úgy mérd meg, hogy az átfolyást ne korlátozd, amennyit bír a szivattyú annyit
nyomjon. Ekkor a hőcserélő ki/be hőmérséklete közel azonos lesz, ennek átalgával
számolhatsz. A hőcserélő vizét fűtsd egy ismert P teljesítménnyel
(merülőforraló), és a hőcserélőben, szivattyúban, fűtőtartályban együttvéve
lényegesen kevesebb mint 200 liter víz legyen, hogy elhanyagolhatónak lehessen
tekinteni.
Kapcsold be, és mérd a fűtőviz (T1), és a boyler (T2) hőmérsékletét.
deltaT=T1-T2. Várd meg a deltaT állandósult állapotát. Ebből (közelítőleg)
megtudtad, hogy deltaT hőmérsékletkülönbségen P teljesítményt ad le. Ezt a
mérést több teljesítményen elvégezve felveheted a karakterisztikáját a hőcserélőnek.
A szivattyút, csöveket, fűtőbetétet érdemes hőszigetelni, különben pontatlan
lehet a mérés.
--
((( Moczik Gabor )))
More information about the Elektro-etc