[elektro-etc] Hőkicserélő csőkígyó
Németh István
svejk01 at fibermail.hu
Fri Jan 23 09:44:20 CET 2009
Sziasztok!
Nem konkrét elektromos így ide teszem fel a kérdésemet.
Adva van egy 200 literes boyler, melybe valaki/valamikor beszerelt egy
csőkígyót hőkicserélő gyanánt.
Tételezzünk fel egy adott állapotot, amikor a boylerben a melegítendő
víz mondjuk 15 Celsius fokos és a csőkígyó bemenő vízhőmérséklete 60 C
fokos.
Mekkorának kellene lennie a csőkígyóból kilépő hőmérsékletnek ha a
legjobb hatásfokú lenne a hőledása a csőkígyónak?
Ugye ha a csőkígyóból kilépő víz alig hidegebb a bemenőnél akkor alig
van hőátadás, pl. nagyon el van vízkövesedve vagy rövid, kicsi a hőátadó
felülete.
Ha viszont a kilépő víz szinte a melegítendő víznél alig magasabb
hőmérsékletű, akkor is lehet olyan probléma hogy a csőkígyó rosszul
méretezett, pl. hosszú vékony és csak a cső elején történik hőátadás.
Azt meg tudnám mérni mennyi idő alatt fűti fel azt a 200 liter vizet és
ebből, valamint a be/kilépő vízhőmérsékletből már lehetne számolni de
kellene a csőkígyóban keringő víz átfolyásmennyisége is.
Ezt az átfolyást viszont már nyűgös lenne megmérni.
Az átfolyást lehetne számolni a be/kilépő hőmérsékletből de ahhoz meg
tudni kellene a hőátadás hatásfokát.
Tudtok az ilyen csőkígyóméretezésre valami jófajta ökölszabályokat, vagy
tervezési segédleteket?
More information about the Elektro-etc
mailing list