> Közben találtam másik gyártót hasonló áron kicsit jobb hatásfokkal,
> nagyobb teljesítménnyel.
>
> http://www.alfa-klima.hu/klima/fisher/fisher-multi-klima/
>
> A katalógusban ír valami téli opciót, amivel -15C-ig működik. Lehet az
> R410A gázzal töltött gépek jobban bírják a hideget?
>
> Lajos

A hidegben valo mukodes inkabb technologiai kerdes...
Ilyenkor a kulteri lefagyasa ellen kell "kuzdeni" es
a COP ertek 1 folott tartasaert...

COP megmondja, hoyg 1 kWh villanybol
hany kWh meleg kerul be a futott terbe.

COP=2 azt jelenti, hogy
1 kWh villanybol 2 kWh meleg keszul el.
COP= 5 eseten  pedig 1+4=5 egyseg.

A COP erteket szabvanyosan
+7 celsiusnal kintinel merik.
Ekkor a COP cirka3,5-4,5 egy futo klimanal.
Mivel a gaz most ~140 Ft/m3 azaz  14 Ft/kWh
a villany pedig 35 Ft korul alakul atlagosan
igy a 35/14=2,5 azaz COP=>2,5 esetig a
klimaval(hoszivattyuval) futes az energiaa ara
szempontjabol gazdasagos a gazhoz merve.
A beruzhazasi koltseg ezen persze valtoztathat...

Namost a levegos hideg oldali klima futes
Ezt a COP>2,5 esetet jellemzoen +2 kinti
hofok korul eleri ..es az alatt kezd romlani a
COP erteke vagyis a futes ara kezd kozeliteni
egyre jobban a dragabb villanyfutes arahoz.
Sot minusz 5-7 fok korul akar mar tobb is lehet
a lefagyas miatti COP<1 eset letrejotte okan...

Ezert tesznek a levegos kulteri futesek melle
villamos futopatronokat is a rendszerbe...
Olcsobb direktben cekasszal futeni ilyenkor.

A normal rendszeru klimanal ahol ALLANDO
a kompresszor teljesitmeny mar kis minusznal is
lefagyassal jar a hsaznlat, amit aztan futessel kell leolvasztani....
Azaz jobban jarnal ha siman cekasszal futenel :-)
A COP 1-nel KISEBB is lett!!!!

A kicsit jobb megoldas az inverteres klima, ahol mar lehet
a kompresszor teljesitmenyt szabalyozni igy a lefagyas
elkerulheto minuszban is...azaz legalabb leolvasztani
nem kell! a draga arammal...viszont LECSOKKEN
a futio teljesitmeny IS!!!!  PONT a nagy hidegben
hiszen a kompresszor-elparologtato kor vissza van fogva.

Ezen segit kicsit a "kemenyebb" klimagaz ami
tobb latens hot tud mozgatni, de a "kemenyebb"
gaz tobb kompresszor munkat is jelent, azaz a
hatasfok emiatt csapnivalo lesz!!! meg igy is.
minuszokban ...a COP  kezd az 1-hez tartani.

Azonban minusz alatti napbol viszonylag keves van
egy futesi szezonban, minsuz 5 alttibol meg kevesebb

Azaz egy kemeny gazos, inverteres,
kisse (~20-30%)tul meretezett klimaval
a szezonnak szerintem legalabb a 75-80% futheto
atlagosan ugy COP=~3 ertekkel azaz gaz aron!
vagy akar egy picival alatta...a maradekban pedig
kell a villany futes rasegitesnek ill. biztonsagnak.

Minden esetre ki kell keresni, hogy
az adott tipus milyen COP-t tud
plusz egy-ket fokna ill. minusz par foknal!
es foelg, hogy milyen MELEG oldali
hofokhoz !!!  ertik azt  a COP erteket.

Mert befujt melegnek ugye 23-25 fok is eleg lehet, de
az emlitett padlofuteshez kene a 35-40 fok koruli ...

Szoval nem art atgondolni a dolgot.

KJ 