[elektro-etc] Klima
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Thu May 22 16:36:49 CEST 2008
Dévényi Zsolt wrote:
> A klímám tavaly még tökéletesen müködött, de most már nem fúj hideget.
> Gondolom valahol elszökik a gáz, de persze biztos nem vagyok benne.
> 1. Hogy lehet megtudni, hogy van-e benne (elég) gáz?
Ha nincs benne elég, akkor az a jelenség, hogy nem az egész felület hűt,
hanem csak egy kis része, ott jó eséllyel lederesedik. Főleg, ha a
beltéri ventillátorát minimumra veszed.
> 2. Ha nincs gáz, akkor hogy lehet megtudni, hogy hol ereszt (a cső
> meg lett vastagítva/toldva a bekötéseknél keményforrasztással)_
Nálam az eresztés (csaknem teljes eleresztés) a zárókupakoknál jött
létre a kültéri sarokszelepén. Itt 3 zárókupak van, ebből kettő
okozhatja. Részben, ha nem is van felrakva :-), ekkor a harmadikra (a
betöltőszelepnél lévő is ereszthet), vagy ha fel van rakva, akkor nincs
eléggé meghúzva, vagy ledobta a kupak homlokfelületét.
Némi esztergályosmunka, keményforrasztás és O gyűrű berakásával a
problémát sikerült megoldani.
> 3 Hol lehet kapni gázt kis mennyiségben, és hogy lehet feltölteni a
> kellő menyiségű gázzal?
Én egy Bp. XI. kerületi boltban tudtam venni palackkal együtt, meg egy
darab csővel, ami a rácsatlakozást teszi lehetővé. Még kell egy mérleg
is. Nálam ez egy konyhai mérleg volt. Ha a palack és a vásárolt gáz
tömege együtt kisebb 5 kilónál, akkor meg is lehet mérni a betöltött
mennyiséget. A palacknak két csatlakozási pontja van (annak, amit
vettem), az egyiken gázalakban jön a nafta, a másikon folyadék alakban.
Ez a gáz R407C volt, ez keverék, ezért folyadék alakban kellett
betölteni.
A gáz-szökésének a helyén olajat is taláhatsz, az árulkodó lehet, hogy
hol történt. Ha kötésnél, akkor a helyrehozás után nem elég a sima
feltöltés, ekkor kell vákuumszivattyú is. Tehát kénytelen leszel
olyanvalakihez fordulni, aki amellett, hogy ért is hozzá, ezek az
eszközei is megvannak.
hjozsi
More information about the Elektro-etc
mailing list