[elektro-etc] Azonnali melegviz

Papp Zoltán zombi at c2.hu
Tue Nov 27 20:00:19 CET 2007


2007.11.26. 00:27:42 dátumon Moczik Gabor <pm_levlista at progzmaster.hu>  
írta:

> Papp Zoltán wrote:
>> Múltkor ugyan 100m-re saccoltam a melegvízkört, de úgy gondoltam  
>> lemérem :)
>> Beindítottam a melegvíz-keringetést, kb. 75s után kezdtem el érezni,  
>> hogy  melegszik a visszatérő, így nagyjából ennyire saccolom, hogy  
>> körbeér a  víz. A cső 3/4"-os, azaz sugara kb.0,0095m, keresztmetszete  
>> kb.2,835e-4  m^2.
>> A keringető szivattyú 2,2m^3/h-t tud hivatalosan, mondjuk számoljunk   
>> 2m^3/h-val (bár nem tudom, hogy mennyi lehet a tényleges   
>> teljesítmény-csökkenés). Ezekből az adatokból a cső hossza kb.   
>> 2m^3/(3600s)*75s/(2,835e-4m^2) = 147m.
>> Azaz inkább 150m az, mintsem 100m.
>
> Ez a szamitasi modszer szerintem meg saccolasnak sem jo. Egyreszt, a  
> 3/4-es cso belul nagyobb mint a nevleges 19mm, masreszt a szivattyu  
> adatai csak bizonyos feltetelek mellett hozhatok ki a valosagban. Meg  
> kellene nezni hogy milyen nyomason, milyen szallitasi mennyiseggel bir,  
> nyilvan nem ugyanazt tudja 15m es 150m 3/4-es csovon, valamint 40 es 90  
> fokos vizzel.

Hát ebbe már nem fogok belemenni, inkább talán majd megpróbálom lemérni  
óra vagy napi lebontásban a fogyasztást keringetéssel és anélkül.

>> Tehát a cső minden egyes métere kb 8W-al fűt. Na, ez most fogalmam  
>> sincs,  hogy sok vagy kevés. (valamilyen gégecső-szerűséggel szigetelt  
>> műanyag  csőben megy a melegvíz).
>
> Hat, ha nem rendes hoszigetelo "csohejjal" van szigetelve, akkor realis  
> lehet, csohejjal meg "erzesre" valoszinutlennek tartom hogy kepes legyen  
> 100m cso 1kW korul disszipalni. Utana kene nezni a hovezetesi adatoknak.

Nem mondtam, hogy nem rendes. Csak én (mint laikus) láttam  
gégecső-szerűségnek, egyébként volt benne hőszigetelés, amit gyárilag  
hozzá jár.

Most jut eszembe, lehet, hogy a melegvíz-keringetést padló-fűtő-csövekkel  
húzták be? :D
De akkor meg fűtene és a normál fűtés nem fűtene annyit, azaz a  
gáz-számlában nem lehetne megérezni :)

No mindegy...e' má' be van betonyolva...

Üdv

-- 
Papp Zoltán
OneWay Electronics - www.onewayelectronics.hu
Hangszerviz - www.hangszerviz.hu



More information about the Elektro-etc mailing list