[elektro-etc] Azonnali melegviz
Fekete Róbert
frobi at harden.hu
Mon Nov 26 08:52:47 CET 2007
én ezt úgy fundáltam ki
ha már féligmeddig elektros list
az adott helységek villanykapcsolojának felkapcsolásakor indul a
szivattyú, és a visszatérő ágban egy hőmércével figyelni fogom hogy cca
10 fokkal közelíti e a kimenő hőmérsékletét
ha ez így van akkor szivi stop, és fél óráig el sem indulhat
elvileg mivel szigetelve vannak a csövek ennyi idő alatt nem szabad
kihűlnie a benne lévő víznek, mivel elég rövid csőszakaszokról van szó
(max 15m a legmesszebbi) ezért villanykapcsolás után szinte azonnal kell
melegvíznek lennie
vagy felrakok mozgásérzékelőt és az fogja indítani, végül is nappal nem
kell villanyt kapcsolni.....
így nem kötött időben indul, hanem amikor bekocog az ember a
fürcsiszobába, és el kezd "vakaródzani"
Papp Zoltán írta:
> 2007.11.24. 17:56:04 dátumon Elektro <elektro at gportal.hu> írta:
>
>> Ha jol latom, a hideg viz agon visszaforgatja a vizet a vizmelegitobe.
>> Mint a futesnel a visszatero ag. Gondolom erdemes hőszigetelni a
>> csoveket, mert igy folyamatosan huzza ki a hot pl. a bojlerbol + a hideg
>> víz is meleg lesz.
>
> Nálunk alapból meg van oldva ez a melegvíz-keringetés, azaz a padlóban
> mennek a csövek és mindenhol ahol kiállás van, ott a padlóban van egy
> T-elosztó és úgy jön fel a melegvíz. Azaz ha kinyitom, 1m víz után már a
> meleg jön. Ez itt nálunk tervezve lett, megfelelő hőszigeteléssel,
> stb... Ha bekapcsolom, komfortos meg minden, de baromi sokat fogyaszt.
> Egzaktul ugyan sosem mértem, de a bojler kb. óránként bekapcsol, pedig
> 200l-es melegvíz-tartály van, 5 fokos hiszterézissel.
> Azaz ebből meg tudom becsülni, mivel így Q=c*m*Dt=4.2*200*5=4.2MJ az
> elvesztegetett hőmennyiség óránként, azaz naponta 24*4.2=kb. 100MJ megy
> a levesbe. Nálunk most 2.9Ft/MJ a gáz ára, így napi 300Ft csak a
> melegvíz-keringetésre megy el. Ez nagyjából stimmelhet is, mert ha jól
> emlékszem, nagyjából 8-10eFt-tal nőtt meg a havi gáz-számla, amikor be
> volt kapcsolva. (ki is kapcsoltam :) ) Ennyit meg nem ér meg. Azt is
> megbecsülhetném, hogy így, az egy-egy fürdés (zuhanyzás) alkalmával
> kb.20-25mp alatt feleslegesen kifolyatott víz mennyibe kerül, de van egy
> érzésem, hogy lényegesen kevesebbe (legalábbi ez már nem látszott meg a
> víz-számlán).
> Az is igaz, hogy itt a melegvíz-kör sacc/kb 100m hosszú, a mi zuhanyzónk
> van legközelebb a melegvíz-tárolóhoz, kb. 10m a cső-hossz.
>
> Annyi viszont mellette szólhat, hogy ez az "elveszett" hőmennyiség
> elméletileg a lakást fűti, padló-fűtés gyanánt, azaz elméletileg
> kevesebb "normál" fűtés kellene, de ezt valahogyan nem vettem észre.
> Ja, persze a fűtés-rendszer ezt is tudja időzíteni, azaz be lehet
> állítani egy adott időszakaszra, amikor pl. a család fürdik,már ha
> valakinél ez behatárolható (nálam ez össze-vissza megy).
>
> Üdv
More information about the Elektro-etc