[elektro-etc] Azonnali melegviz
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Nov 26 00:27:42 CET 2007
Papp Zoltán wrote:
> Múltkor ugyan 100m-re saccoltam a melegvízkört, de úgy gondoltam lemérem :)
> Beindítottam a melegvíz-keringetést, kb. 75s után kezdtem el érezni,
> hogy melegszik a visszatérő, így nagyjából ennyire saccolom, hogy
> körbeér a víz. A cső 3/4"-os, azaz sugara kb.0,0095m, keresztmetszete
> kb.2,835e-4 m^2.
> A keringető szivattyú 2,2m^3/h-t tud hivatalosan, mondjuk számoljunk
> 2m^3/h-val (bár nem tudom, hogy mennyi lehet a tényleges
> teljesítmény-csökkenés). Ezekből az adatokból a cső hossza kb.
> 2m^3/(3600s)*75s/(2,835e-4m^2) = 147m.
> Azaz inkább 150m az, mintsem 100m.
Ez a szamitasi modszer szerintem meg saccolasnak sem jo. Egyreszt, a 3/4-es
cso belul nagyobb mint a nevleges 19mm, masreszt a szivattyu adatai csak
bizonyos feltetelek mellett hozhatok ki a valosagban. Meg kellene nezni hogy
milyen nyomason, milyen szallitasi mennyiseggel bir, nyilvan nem ugyanazt
tudja 15m es 150m 3/4-es csovon, valamint 40 es 90 fokos vizzel.
> Tehát a cső minden egyes métere kb 8W-al fűt. Na, ez most fogalmam
> sincs, hogy sok vagy kevés. (valamilyen gégecső-szerűséggel szigetelt
> műanyag csőben megy a melegvíz).
Hat, ha nem rendes hoszigetelo "csohejjal" van szigetelve, akkor realis
lehet, csohejjal meg "erzesre" valoszinutlennek tartom hogy kepes legyen
100m cso 1kW korul disszipalni. Utana kene nezni a hovezetesi adatoknak.
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~Mail: pm-junk ~@~ progzmaster ~.~ hu )))
((( Skype: moczik )))
More information about the Elektro-etc