[elektro-etc] futesi homerseklet
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Nov 17 14:28:46 CET 2007
Nandor Szabo wrote:
> Neha erezzuk, hogy most mar bekapcsolhatna a kazan igazan.
> Ha meg bekapcsolt, a vege felé ugy erezzuk, hogy eleg lesz mar ez a
> meleg.
> Szóval érezzük, nem tragikus, de komfortosabb lenne a kisebb
> ingadozas.
Sajnos ez a computherm hibája, pedig akár programból, akár fizikailag
meg lehetne oldani, hogy jó legyen. Legelőszörre nézd meg, hogy mekkora
hiszterézis van belőve. Lehet választani asszem +/- 1 fok és fél fok
között. Lehet, hogy a nagyobb van beállítva, ekkor csak ez az átállítás
is már megjavíthatja a helyzetet.
Ha nem, akkor az első, legkézenfekvőbb lehetőség: olyan helyre szerelni,
ahol vmelyik fűtőtest hatására kap plusz meleget, tehát létrejön
egyfajta pozitív visszacsatolás, pontosabban lecsökken a hiszterézis,
uram bocsá, el is tűnik. A működés részletei ilyenkor: lejjebb.
Ha ez nem megy, nem tudom, meg tudnád-e csinálni az alábbi apró trükköt:
Veszel egy pici ellenállást, a legkisebb is jó, mondjuk 2 raszteres
lábas. Smd nem az igazi, annak nyákon kell ugye lennie.
Ezt odajuttatod a computherm hőérzékelője alá közvetlenül, szinte
kontaktusba hozod, és kitalálsz rá valami olyan áramkört, ami a
termosztát bekapcsolt állapotában erre az ellenállásra valami feszkót
tud adni. Ne a szerkezetet tápláló elemekről, mert azok így rohadt
gyorsan lemerülnének!
Ha megvan a feszültség, amit ide juttathatsz, lehet próbálkozni, hogy
mekkora fűtőteljesítménye legyen. A cél, hogy a kis hőfokérzékelőt
felfűtse pártized fokkal, vagy akár többel is, mint a beállított
hiszterézis.
Következménye: lecsökken a hiszterézis, de akár el is tűnik. Az utóbbi
esetben a holtidők szabják meg a ki-bekapcsolgatás periódusidejét, és
akár teljesen állandó levegő hőmérséklet mellett is létrejön a
ki-bekapcsolgatás úgy, hogy a bekapcs időarány a léghőmérséklettől fog
függeni.
Ezzel a módszerrel jelentősen javítható a komfortérzet anélkül, hogy
elromlana a szabályozás pontossága. Vagyis ha eltüntetjük a
hiszterézist, akkor egy picit romlik, de ez azt jelenti csak, hogy ha
mondjuk be van lőve 23 fok, és kint 0 fok van, akkor -10 foknál lehet,
hogy csak 22, +10-nél meg 24 fok lenne például. Az eltérés függ attól,
hogy mennyire sikerült ráfűteni az érzékelő ntc-re.
Azért arra törekedni kell, hogy elég nagy időállandók, holtidők legyenek
itt, hogy ne kapcsolgasson a kazán mittudomén 2 percenként. :-) Abból
lehetne kiindulni, hogy most megméred, milyen idők vannak, és ezzel az
ellenállásosdival (vagy az áthelyezéssel) elérni, hogy mondjuk fele idő
alatt kapcsoljon ki-be.
Ez nem valami új dolog, a régi tágulófolyadékos, mechanikus, tehát
ráfűtés nélkül baromi nagy hiszterézisű hőfokszabályozók is így
működnek, és egész jól végezték a dolgukat anno. Biztos sok helyen még
most is van ilyen. Ott a ha jól emléxem 1W-os ellenállás 220-ról ment a
cirkó/kazán bekapcsolt állapotakor.
> Kiszemeltem magamnak a cm907 honeywell-t, de segít az ezen?
> Mivel a mérés lehetősége adott most, felraknam azt par napra es
> kimernem, azzal hogy leng a homerseklet. Csak jo lenne, ha valaki
> kolcson tudna adni egy ilyet, hatha megse valik be es akkor nem veszem
> meg feleslegesen.
Nagy valószínűséggel ez tudja ezt a fenti funkciót, tehát nem bamba
kétpontszabályozású. Nem emléxem, hogy honnan, de le lehet szedni az
adatlapját, abból sokminden kiderül. Sajna nem emléxem arra sem, hogy
erre való utalás lett volna-e benne.
hjozsi
More information about the Elektro-etc
mailing list