[elektro-etc] futesi homerseklet

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Nov 17 14:28:46 CET 2007


Nandor Szabo wrote:

> Neha erezzuk, hogy most mar bekapcsolhatna a kazan igazan.
> Ha meg bekapcsolt, a vege felé ugy erezzuk, hogy eleg lesz mar ez a
> meleg.
> Szóval érezzük, nem tragikus, de komfortosabb lenne a kisebb
> ingadozas.

Sajnos ez a computherm hibája, pedig akár programból, akár fizikailag 
meg lehetne oldani, hogy jó legyen. Legelőszörre nézd meg, hogy mekkora 
hiszterézis van belőve. Lehet választani asszem +/- 1 fok és fél fok 
között. Lehet, hogy a nagyobb van beállítva, ekkor csak ez az átállítás 
is már megjavíthatja a helyzetet.

Ha nem, akkor az első, legkézenfekvőbb lehetőség: olyan helyre szerelni, 
ahol vmelyik fűtőtest hatására kap plusz meleget, tehát létrejön 
egyfajta pozitív visszacsatolás, pontosabban lecsökken a hiszterézis, 
uram bocsá, el is tűnik. A működés részletei ilyenkor: lejjebb.

Ha ez nem megy, nem tudom, meg tudnád-e csinálni az alábbi apró trükköt:
Veszel egy pici ellenállást, a legkisebb is jó, mondjuk 2 raszteres 
lábas. Smd nem az igazi, annak nyákon kell ugye lennie.

Ezt odajuttatod a computherm hőérzékelője alá közvetlenül, szinte 
kontaktusba hozod, és kitalálsz rá valami olyan áramkört, ami a 
termosztát bekapcsolt állapotában erre az ellenállásra valami feszkót 
tud adni. Ne a szerkezetet tápláló elemekről, mert azok így rohadt 
gyorsan lemerülnének!

Ha megvan a feszültség, amit ide juttathatsz, lehet próbálkozni, hogy 
mekkora fűtőteljesítménye legyen. A cél, hogy a kis hőfokérzékelőt 
felfűtse pártized fokkal, vagy akár többel is, mint a beállított 
hiszterézis.

Következménye: lecsökken a hiszterézis, de akár el is tűnik. Az utóbbi 
esetben a holtidők szabják meg a ki-bekapcsolgatás periódusidejét, és 
akár teljesen állandó levegő hőmérséklet mellett is létrejön a 
ki-bekapcsolgatás úgy, hogy a bekapcs időarány a léghőmérséklettől fog 
függeni.

Ezzel a módszerrel jelentősen javítható a komfortérzet anélkül, hogy 
elromlana a szabályozás pontossága. Vagyis ha eltüntetjük a 
hiszterézist, akkor egy picit romlik, de ez azt jelenti csak, hogy ha 
mondjuk be van lőve 23 fok, és kint 0 fok van, akkor -10 foknál lehet, 
hogy csak 22, +10-nél meg 24 fok lenne például. Az eltérés függ attól, 
hogy mennyire sikerült ráfűteni az érzékelő ntc-re.

Azért arra törekedni kell, hogy elég nagy időállandók, holtidők legyenek 
itt, hogy ne kapcsolgasson a kazán mittudomén 2 percenként. :-) Abból 
lehetne kiindulni, hogy most megméred, milyen idők vannak, és ezzel az 
ellenállásosdival (vagy az áthelyezéssel) elérni, hogy mondjuk fele idő 
alatt kapcsoljon ki-be.

Ez nem valami új dolog, a régi tágulófolyadékos, mechanikus, tehát 
ráfűtés nélkül baromi nagy hiszterézisű hőfokszabályozók is így 
működnek, és egész jól végezték a dolgukat anno. Biztos sok helyen még 
most is van ilyen. Ott a ha jól emléxem 1W-os ellenállás 220-ról ment a 
cirkó/kazán bekapcsolt állapotakor.

> Kiszemeltem magamnak a cm907 honeywell-t, de segít az ezen?
> Mivel a mérés lehetősége adott most, felraknam azt par napra es
> kimernem, azzal hogy leng a homerseklet. Csak jo lenne, ha valaki
> kolcson tudna adni egy ilyet, hatha megse valik be es akkor nem veszem
> meg feleslegesen.

Nagy valószínűséggel ez tudja ezt a fenti funkciót, tehát nem bamba 
kétpontszabályozású. Nem emléxem, hogy honnan, de le lehet szedni az 
adatlapját, abból sokminden kiderül. Sajna nem emléxem arra sem, hogy 
erre való utalás lett volna-e benne.

hjozsi 



More information about the Elektro-etc mailing list