[elektro-etc] futesi homerseklet

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Nov 17 00:09:38 CET 2007


May Károly wrote:

> Erről a füstgáz venti beállításáról tudsz valamit?
> Miként célszerű beállítani a fordulatszámát?
> Amit a prosi ír az csak a füstcső hosszából
> következtet sac/kb.

Nekem nincs ilyenem, nem is láttam közelről még. Ezért aztán meglepett, 
hogy ezt is lehet állítgatni. Nem is tudom, tényleg miért nincs itt is 
valóban lambda szonda, hiszen ki a franc tudhatja magán a kazánon kívül, 
hogy a beszívott levegő elég-e neki a nem állandó beküldött gázhoz. A 
nagy légfelesleg ront a dolgon, mert lehűti a lángot.

Lehet látni valami ablakon át a láng színét - a zártság ellenére? Ha 
igen, akkor úgy kéne beállítani a kényszerhuzatot, hogy a max láng is 
kék legyen.

Ha nem lehet látni, gőzöm sincs. Az biztos, hogy ha kicsire sikerül a 
huzat, akkor nem csak CO keletkezik, hanem korom is. A láng megnő, piros 
lesz itt-ott, és ha beleér a hőcserélőbe, elkerülhetetlen a 
koromlerakódás, idővel a lamellák eldugulása. Ezért is lenne célszerű 
valami oxigén vagy szénmonoxid érzékelő, ami alapján a ventillátor (ha 
már nem állandó a fordulatszáma) vezérelve van.

A sima gravitációsnál ez magától megy, mert ugye minél nagyobb a láng, 
annál forróbbak a füstgázok (elvileg), annál nagyobb tud lenni a huzat. 
De ott eleve szar, mert brutál légfeleslegre van megcsinálva, ha meg 
elindítanak egy elszívót, ami visszahúzza a füstgázokat, vagy 
lecsökkenti a kiáramlást, mint tegnap vagy ma is történt, belehal a 
delikvens.

hjozsi 