[elektro-etc] futesi homerseklet

Famulus Számítástechnika hwsw at famulus.hu
Fri Nov 16 12:18:38 CET 2007


Azt lehet tudni, hogy az
osszes gazfogyasztas mikor kissebb?

hosszan ego kis langnal?
rovidebb nagylangnal?

KJ

> vajk fekete wrote:
>> nemugyvan de ugyvan.
>
> :-))
>
>> nyilvan van neki beallitott max hofok. es alapvetoen arra szabalyoz.
>> a visszaterot nem is mindegyik meri. egyszeruen ha a kimeno viz
>> melegebb mint kellene, akkor visszavesz.. a vegeredmeny persze az
>> hogy ha meleg a visszatero, akor visszavesz.
>>
>> de alapvetoen a kimenot nezi. aztan hogy az azert meleg mert meleg
>> volt a visszatero, vagy azert mert lelassult az aramlas, az neki
>> mindegy.
>> amugy az aramlas tulzott lelassulasa ellene szokott a kazanban lenni
>> bypass, ami osszekoti a visszaterot es az eloremenot. ha a lakasban
>> tobb radiator lezart es a lakas ellenallasa megnott, akkor a
>> szivattyu nem tudja arra tolni a vizet, az a bypasson belemegy a
>> visszaterobe egybol. tehat a kazan nem lat jelentosen lecsokkent
>> terfogataramot, hanem ugyanugy melegebb visszaterot lat.
>
> Ha így nézzük, valóban nem érdekli semmi más, mint az előremenő 
> hőmérséklete. :-) Ezt meg akár manuálisan is be lehet állítani. Ha 
> melegebb a visszatérő, akkor lejjebb kell vennie a lángot, ha ugyanazt az 
> előremenőt akarja előállítani.
>
> Én egy kicsit mást is csinálnék, ha tudnék, mármint progit. Mert ugye ha 
> van kültéri érzékelés, akkor eleve nem manuálisan lehet a max vízhőfokot 
> megszabni, hanem ehhez idomítva. Minél melegebb van kint, annál 
> alcsonyabbra veheti lángmodulációval.
>
> De ha nincs kültéri mérés, akkor is tud következtetni: ha kint jó meleg 
> van, akkor kicsi lesz a bekapcs időarány. Ezt nem nehéz lemérnie, tehát 
> lejjebb veheti a lángot, hogy nagyobb legyen - miközben persze csökkenni 
> fog a max vízhőfok. Ugyanígy, ha már nagyon hideg van kint, és a bekapcs 
> időarány eléri mondjuk a 90%-ot, akkor elkezdheti növelni a lángot. 
> Lényeg, hogy sose legyen 100%, mert akkor elvész az infója. Max felfűtési 
> időben, akkor meg csak egy max kimenő víz kell legyen a korlát. De ezt egy 
> másik üzemállapotként kell felfognia. Ha a kéró hőmérséklete beállt, 
> elkezdődik a ki-bekapcsolgatás, innentől megint van infója.
>
> hjozsi



More information about the Elektro-etc mailing list