[elektro-etc] futesi homerseklet

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Wed Nov 14 13:35:08 CET 2007


May Károly wrote:
> Hát ez a dilemmám. Lángmodulációs, de a szoba termosztát kapcsolgatja.
> Ha elérte a szoba a beállított hőfokát akkor kikapcsol és a víz 
> visszahűl 28C-ra.
> Majd a szoba hőmérséklet lehűlésére bekapcsol és felnyomja a fűtővizet 
> 73C-ra.
> Ennek így kell működnie? Valami nem gömbölyű. :(

Ha a keringeto szivattyu folyamatosan megy, akkor igen. A kazan "nem tudja", 
hogy mehetne folyamatosan (nagyobb kitoltesi tenyezovel) is ha nem 73 fokra 
futene. Ez elvileg is csak ugy lehetseges, hogy neki kellene szoba 
homersekletet merni es nem a termosztatnak, es ekkor nem ketpont 
szabalyzokent ki/bekapcs lenne.

Ezesetben azt tudod tenni (ha tul gyakran kapcsolgat), hogy lejjebb veszed a 
  vizhofokot. Ha normalisan mukodik, akkor szerintem nem kell bantani. 
Esetleg a keringetot is kapcsolgathatod, akkor a kazan nem fog visszahulni 
(olyan gyorsan), bar sok ertelme szerintem nincs, mert amikor elindul, a 
radiatorokbol ugyis belerongyol a hideg viz. Mondjuk a villanyszamla miatt 
nem praktikus ha folyamatosan megy a szivattu.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~Mail: pm-junk ~@~ progzmaster ~.~ hu )))
((( Skype: moczik )))