[elektro-etc] Rezcso hajlitas
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Tue Nov 6 00:06:26 CET 2007
jhidvegi wrote:
> Szerintem itt nincsenek vad áramlások. Már csak azért se, mert a lötty
> egy szakaszon az ún. kapilláris csőben halad. Ez egy kívülről nézve kb 3
> mm körüli vagy alatti átmérőjű, nem rövid cső.
Belulrol olyan 0.7..1.6mm, attol fugg. De 2kW folott mar vannak expanzios
szelepek (TXV) is...
> Az a gyanúm, hogy a hőcserélők csőátmérői inkább azért akkorák,
> amekkorák, mert kell a felület is, hogy a hő eljusson a lemezekre. Meg
> ugye heves forrás van bennük, tehát a gőznek is tovább kell mennie, meg
> a még el nem forrt folyadéknak, méghozzá úgy van összerakva a töltet,
> hogy lehetőleg végig jusson folyadék is, gáz is a csőben.
Semmikeppen nem kell hogy folyadek jusson a kimeneti oldalra, ezt
mindenkeppen el kell kerulni!
A dugattyus kompresszornal talan nem annyira gond, kinyomja a nyomooldali
szelepen a folyadekot is, de pl. a scroll kompresszor egyre kisebb terbe
suriti mire eler a nyomoszelepig (ha van egyaltalan). Na, ez nem toleralja a
folyadekot.
Hogy biztosan ne juthasson vissza folyadek, ugy kell meretezni, hogy legyen
valamekkora tulhevites. Ez ugye terhelesfuggo is. Kapillaris csoves
adagolasnaz biztosra kell menni, jol tul kell meretezni az elparologtatot,
TXV eseten mar jobb a helyzet.
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~Mail: pm-junk ~@~ progzmaster ~.~ hu )))
((( Skype: moczik )))
More information about the Elektro-etc