otto írta:
> Sziasztok!
>
> Segítségetek szeretném kérni DDC rendszerrel kapcsolatban.
> Olyan DDC rendszert keresek amelyik:
>     - olcsó
>     - megbízható
>     - egyszerűen és könnyen megtanulhatóan programozható
> Van ilyenről tudomásotok,esetleg használtok ilyet?
>
>   
Ilyen nincs ebben a kategóriában. Vagyis nem adják ki hozzá a 
fejlesztőkörnyezetet..
A modulok szabályzóprogramjait a gépészeti tervek alapján cég csinálja 
meg a kívánt
beállítási lehetőségek, riasztási események figyelembevételével. Amiket 
ezután webes
felületen, vagy speciális PC programokban megjelenő sematikus gépészeti 
ábrákon  lehet
felügyelni, amiken aktualizálódnak az egyes elemek állapotai, és 
megadhatók a
szabályzási/riasztási paraméterek. A Kazánházakban és egyéb gépészeti 
helyeken lehet
kéziterminállal, vagy laptoppal is beavatkozni, de ehhez általában már 
ismerni kell a program
részleteit, és a regiszterek címét.

Korábban felügyeltem Landis & Staefa névre hallgató rendszereket, majd 
dolgoztam is a
cégnél "alkalmi munkásként" az ezredforduló váltásnál. Aztán siemens 
lett . www.landisstaefa.hu
A modulok programját egerezéssel kellett megcsinálni, Grafikusan egymás 
után rakni a különböző függvénny (szabályózó) blokkokat a különböző be 
és kimeneti portok, és belső regiszterek összerendelésével. Nagy 
rendszereket lehetett
csinálni, mert 1 szabályzási folyamat több DDC modulban is lehetett, 
voltak olyan regiszterek amik az RS485 buszon
átvitték az értéket más modulokba is. A Matávnál használják mindenre, 
még 0,4KV föelosztó vezérlésre, és dízel generátor indításra is, és a 
rengeteg központnak, és kihelyezett fokozatnak országos központi 
felügyelete van.
Sajnos a magyarországi cég nagyon pénzéhes, és ki akarják kényszeríteni 
a karbantartási szerződést.
De kell is az, ha gond van a szabályozási folyamatokkal :)

Még megemlíteném ebben a kategóriában a konkurenciát is: Honeywell, és a 
Johnson Controll-t is
amik 2000 -ben elterjedtek voltak Magyarországon..

P.







> Röviden amit a rendszernek tudnia kell:
>     - értéktartó szabályozás (klíma), kimenet 0-10V motoros szelep részére
>     - hőmérséklet mérések
>     - állapot és hibajelzések (összesen kb. 40 csatorna)
>     - ethernet csatlakozás
>     - RS232/485 csatlakozás
>     - DDC vezérlőknek a PC-s felügyeleti központ nélkül is müködnie kell
>   