[elektro-etc] Klima, paramentesites

Moczik Gabor pm at progzmaster.hu
Sat Jun 9 16:30:27 CEST 2007


charles hoss wrote:
> ha ket szegmensbol allna a hocserelo , akkor azt tenne hogy tovabbra is 
> tartana a hofokot , de a kulso hocserelot lekapcsolva a fel belsot 
> hasznalna - igy az egyiken lecsapatja a parat - ez elfolyik , a masikon 
> visszafuti .
> 
> vagy annyira egyszeru hogy ez sem fer bele ?

Nem. Egy hocserelo van benne csak, a belteriben semmi szelep nincs, a 
kulteriben is csak egy ami a hutes/futes iranyt valtja.

Amugy szerintem legjobb esetben is 3 cso kellene a kulteri es a belteri 
kozott ilyen visszafutogetos uzemhez, ugyhogy nem a hocserelo szekcionalasa 
a legnagyobb problema.

Egyebkent amit irsz, nem annyira egyszeru, mert a bevitt energiabol ki is 
kell vinni valamit, szoval ha vissza akarom futeni, akkor egy reszet bent 
kell, a kompresszor teljesitmenyenek megfelelot meg kint kell eldisszipalni.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu  )))
((( Skype: moczik )))



More information about the Elektro-etc mailing list