[elektro-etc] Klima, paramentesites
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Jun 9 16:28:55 CEST 2007
charles hoss wrote:
> ha ket szegmensbol allna a hocserelo , akkor azt tenne hogy tovabbra
> is tartana a hofokot , de a kulso hocserelot lekapcsolva a fel belsot
> hasznalna - igy az egyiken lecsapatja a parat - ez elfolyik , a
> masikon visszafuti .
>
> vagy annyira egyszeru hogy ez sem fer bele ?
Már nem először olvasom a "lehetőséget", hogy a meleg kültéri
hőcserélőjén kéne elpárologtatni azt a lét, ami a beltériben lecsapódik.
Aki veszi a fáradságot, és ezt a kondenzvizet egy tiszta, átlátszó
flakonban felfogja, az rögtön látni fogja, hogy ezt nem célszerű
elpárologtatni a meleg oldalon. Annyi mocskot tartalmaz, hogy a víz nem
is olyan módon átlátszó, mint a csapvíz. Az a sok mocsok mind rászáradna
a kültéri hőcserélőjére, és igen nehéz lenne letisztítani.
A beltéri nagy, vizes lemezfelületébe, a gyöngyöző vízcseppekbe rengeteg
szir-szar, virágpor, egyéb por, vízoldható szaganyagok... beleragadnak,
beleoldódnak. Ez egy - persze helyiségektől függő módon - elég mocskos
víz. Max szar aksiba lehet beletölteni némi ülepítés után, mert
sómentesnek elég sómentes. :-)