[elektro-etc] Klima, paramentesites
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Jun 9 16:24:40 CEST 2007
Moczik Gabor wrote:
> Mit csinal egy kliman a paramentesites uzemmod?
> Mar ugy ertve, hogy miben ter el a hutes uzemmodtol?
>
> A "hardver" faek egyszerusegu, nincs benne paratartalom szenzor, a
> taviranyiton sem lehet paratartalmat allitani, nem-inverteres, azaz
> nem tud a teljesitmennyel varialni, tehat itt kezdem nemerteni...
Valószínű leveszi a beltéri ventillátorát marha lassúra, és nézi, hogy
ne nagyon hűtse le a helyiséget, ha magas hőfokot állítottál be.
Én elveszem tőle ezt a lehetőséget. Azt csinálom, hogy belövöm a min.
hőmérsékletre az egyiket, a ventilátorát a legkisebb fokozatra veszem,
és nézem, hogy dől-e a lé. Ha nagyon hideget csinál, akkor - az imént
csináltam ezt a mókát - a másikat bekapcsolom fűtés üzemmódra. :-)
De ez csak próbaképpen. A lényeg, hogy jó sok vizet kifacsarjon a
levegőből, mert az történt pár napja, hogy a lézerprinterből kijött
papír feltekeredett hosszában. :-) Valahogy nem vigyáztam, és sok
levegőt beengedtem a kinti, igen párásból. 2 nap alatt sikerült alaposan
kiszárítani a levegőt, meg ami bevette a sok vizet.
Az a ciki, hogy most kint jó párás a levegő, és ha csak pár fokkal is le
van egy helyiség hűtve, ott ez a levegő máris jó párásnak fog
mutatkozni. Tehát hűteni ilyenkor csak úgy érdemes, hogy első szempont
legyen a páramentesítés, minél több víz kihúzása, tehát a klímának a
beltérije minél hidegebb lehessen. Még azt is kipróbáltam, hogy egy
széles cellux segítségével tovább csökkentettem a huzatot. :-) De van
korlátja, mert ha túl kicsi a huzat, annyira lehül a lemezfelület, hogy
nem csak víz, hanem dér keletkezik egy-egy helyen rajta.
Néha jól jönne egy rel páratartalom mérőke. Láttam, hogy téma volt most,
de asszem készen veszek valahonnan egyet.
hjozsi
More information about the Elektro-etc