[elektro-etc] Gazar ..hat megis ?!
trebi at algoritmic.hu
trebi at algoritmic.hu
Sat Feb 10 10:33:38 CET 2007
jhidvegi wrote:
> trebi at algoritmic.hu wrote:
>
>> Dehogynem, ha elég nagy a hőleadó felület. A padló+falak felülete meg
>> nem kicsi.
>> 28 kw a worst case, de hát számolni azzal illik.
>
> Hát jó, de majd, ha megleszel, ezt a 7 körüli jósági tényezőt azért
> mérd már meg valahogy légyszi. Egy ismerősöm már megcsináltatta ezt a
> talajhős hőszivattyút, ő mondta, hogy a leírások alapján 5-ös körüli a
> max.
Talajhős, vagy talajvizes? Csinálják mind a kettőt, két külön dolog.
Megmérni egyébként nem egyszerű, többek között ezen is agyalok. Inputot nem
kunszt, azt egy villanyos fogyasztásmérő megmondja. De hogy mennyi hő megy
bele a fűtésrendszerbe...
> :-) Sok sikert hozzá! (Mostanában gyakran járok arra, múltkor majdnem
> rávettem magam, hogy benézzek. De mégse akartalak zavarni, letettem
> róla.)
Ne marháskodjék mán kend. Erre jársz és van kis időd: gyere be, iszunk
kávét, szidjuk a Fletót. :)
>> Padló+fal fűtésnél meg 30 fok fölé.
>
> Szóval padló- és falfűtést fogsz csinálni. Remélem, hőszigetelést is!
> Különben a felmelegített falakról több hő tud kimenni direktben.
Perszehogy. Egyelőre tervezési és számolási stádiumban vagyok, nem biztos,
hogy mindent meg tudok csinálni, mivelhogy továbbra is szegény vagyok mint a
templom egere - de pont emiatt kell lépni. :)
Trebitsch
More information about the Elektro-etc
mailing list