[elektro-etc] ulesfutes nr2.
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Dec 24 15:33:33 CET 2007
Moczik Gabor wrote:
> Senki nem beszelt arrol, hogy a 0.2Hz-es freki altal okozott
> kapcsolasi tranzienseket ki fogja simitani, ahhoz valoban 20kilos
> kondi kell. Arrol volt szo, hogy n*10Hz-re kell emelni a frekit, es
> ahhoz kell egy "ertelmes" (n*1000uF) pufferkondi, az L illetve R
Neeem, még erről sem beszélt (szerintem) senki.
A kapcsolás mindenképpen egy relatíve gyors folyamat. Ha kapcsolóval
megy, ha fettel, mindenképpen. Persze le lehet lassítani rohadtul, de
akkor végképp nem jön létre zavar. Ha meg gyors, akkor csak nagyobb
frekis tüske, tehát rövid idejű jön létre. Ezt meg egy nyomorult elkó
is, akár az az egyszem, ami már ott van, meg tudja fogni. Képtelenségnek
érzem, hogy akár az odavezető huzalok induktivitásában annyi energia fel
tudjon halmozódni, hogy egy mondjuk 1000uF-os elkó azt ne tudná egész
kis feszváltozás árán lenyelni.
> szerepet meg majd eljatsza az odavezeto kabel. Valoszinuleg tokeletes
> lesz, de ketseg eseten ra kell akasztani egy szkopot az akku sarura,
> valoszinuleg nem fog kulonosebben latszodni a kapcsolofreki.
Így van, annak a feszváltozásai max valami szarul megcsinált
hangberendezésbe hallatszana bele.
hjozsi
More information about the Elektro-etc
mailing list