[elektro-etc] hungarocell vedelem
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Thu Oct 26 09:14:39 CEST 2006
Nandor Szabo wrote:
> Lehet, hogy rosszul tudom, de az a 0,4 inkább 0,04 nem? Vegulis nem
> nagy kulonbseg, csak 10-szeres :-)
Nem ugyanarról a számról van szó.
A 0,04W/mfok a hővezetési tényező. Szemléletesen: egy 1m2-es keresztmetszetű
anyag 1m hosszon 1 fokot ejt, ha 0,04W megy át rajta.
Ezzel szemben a fal hőátbocsátását W/m2fok-ban adják meg, amiben nem csak a
fal hővezetése játszik szerepet, hanem a két oldalon a szilárd anyag-levegő
átmenet is.
Különben pl az 5 centis hungarocell önmagában nem 10, hanem 20-szor akkora
hővezetést jelentene. De a fallal és a két levegő-fal átmenettel együtt a
0,8 helyett 0,4W/m2K is kijöhet.
(Ez a levegő-szilárd felület elég jelentős. Lehet ott is meleg emberi
teljesítmény mellett, tehát erőmű nélkül, ahol a fal egy vékony, akár
rézlemezből van. :-) Az ablaküvegnél maga az üveg elég szar hőszigetelő,
mondhatnám, nem is számít, de a 4 felület-levegő átmenet annál inkább,
különösen a vékony belső légréteg, ahol a méret úgy van megszabva, hogy nem
tud számottevő függőleges áramlás kialakulni. És erre még rátesznek azzal,
hogy nem levegővel, hanem valami nagymolekulájú gázzal töltik meg, aminek
még rosszabb a hővezetési tényezője, mint a levegőé. Kívül szarabb, mert ha
van szél, az sokat ront. De belül már nem valószínű a szél, így egy komótos
lefelé áramlás már kialakul, de nem elhanyagolható hőlépcső kell hozzá.)
hjozsi
More information about the Elektro-etc
mailing list