[elektro-etc] Túlnyomás?

Acs Gabor agabor at electrodesign.hu
Fri Oct 20 23:39:48 CEST 2006


Mivel -elvileg- hetekben mérhető, amig még használom, az új kazánban meg be 
van építve- ezzel már nem fogok variálni.


Gábor

----- Original Message ----- 
From: <trebi at algoritmic.hu>
To: <elektro-etc at tesla.hu>
Sent: Friday, October 20, 2006 10:57 PM
Subject: Re: [elektro-etc] Túlnyomás?


> Acs Gabor wrote:
>> Jelenleg 1 szintes a lakás, a műszer fölött így max 1,5m van még.
>> Gondolom akkor ez a hideg 1,5/meleg 2 bar jó lesz.
>
> El fog menni így is - de ez a nyomásváltozás annyit jelent, hogy elengedte 
> a levegőt a tágulási tartály. Abban a piros bigyóban egy gumilabda van, a 
> labda és a fal közé jön a víz. Az lenne a dolga, hogy fölvegye a 
> térfogatváltozást, és (valamennyire) stabilizálja a nyomást.
> Úgy kell fölnyomni, hogy leválasztod a rendszerről, víz helyet légköri 
> nyomást kap, a tartani tervezett nyomásra meg fölpumpálod egy autópumpával 
> a szelepnél. (Nálad ez a másfél bar jónak tűnik.) Aztán visszarakod, az 
> meg igyekszik tartani ezt a másfelet.
>
> Trebitsch
>
>
>
>
> 