[elektro-etc] koncentrikus kémény

Orbán Árpád orban at kabelszat2002.hu
Thu Oct 19 17:57:21 CEST 2006


Hali

Nekem Termomax Gimax kazánom van, ennél koaxiális elrendezés esetén max 
4m lehet a hossz, amit könyökönként 0,8 méterrel kell csökkenteni. 
Szeparált elrendezés esetén 20+20m lehet a max. hossz.

http://www.termomax.hu/letoltes/GI_gepk.pdf
9. oldal

Arra figyelj, hogy üzem közben rengeteg vízpára keletkezik, ami a 
kivezetés körül képes kicsapódni, főleg vízszintes kivezetésnél lehet 
kellemetlen, mivel szépen a falhoz simulva megy felfele az égéstermék és 
a gőz. Nekem a vízszintes kivezetés felett megy a gázcső és ezen a 
szakaszon már megjelent a rozsda, míg máshol semmi baja sincs.

Üdv
   Árpi

Antal Zoltán (ÉMÁSZ) írta:
> Sziasztok!
> 
> Tudomásom szerint a turbós kazánok (ventillátorosak) 3-4m-ig fújják ki az égésterméket.
> Nem lehet hogy a 40m- elírás, mert ehhez bizony komoly ventillátor kell, melynek 
> feltételezhetően hangja is van. Ezeket a túrbós kazánokat (20-35 kW)pedig pont a csendes
> működés miatt szokták konyhába, fürdőszobába is telepíteni.
> 
> Nekem Saunier Duval turbós kazánom van, melynek üzembehelyezéskor például be kellett
> állítani a kémény hosszát is. (gondolom a ventilátor működését szabályozandó)
> 
> A kazánhoz én a gyári égéstermék elvezető rendszert építettem ki.
> Függőleges (80/125-ös csatlakozás)kiépítés esetén max 12m a megengedett hossz.
> Minden beépített könyök 1m-el (45 fok -0.5m) csökkenti az alkalmazható kéményhosszt.
> 
> Üdv:
> 
> 	Zoli
> 



More information about the Elektro-etc mailing list