[elektro-etc] koncentrikus kémény

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Oct 19 12:13:01 CEST 2006


Acs Gabor wrote:
> Valamiért mégis erősen korlétozott a kéményhossz, a legtöbb kazánnál
> kb 10 méter.
>
> Szóval Józsi, van annak jelentősége (fizikailag), hogy a bejövő levegő
> mennyire meleg?

Ha 10m, akkor olyan nagyon meleg nem lesz, hacsaknem valami spéci,
nagyfelületű a belső cső, pl olyan, mint egy torx csavarhúzó profilja, csak
nem 6 db, hanem többtíz cikk-cakkal.

(Persze gondolom a keresztmetszet növelésével a hossz tovább növelhető, de
asszem ez most nem érdekes. Illetve régi, elég magas házaknál is vannak
kémények, és még hagyományos cirkó is beköthető.)

Szerintem semmi bajt nem okoz magánál az égésnél. Azt kéne tudni, hogy
milyen az égőtér, vannak-e ott olyan anyagok még a levegő oldalon, amik nem
bírják esetleg a meleget. Ha maga az égés jó forró levegőben történik, az
nem hinném, hogy káros lenne bármiben is. Nincs nagy plusz hőáramról
(teljesítményről) szó, valszleg nem is lenne olyan könnyű kimérni pl a
lánghőmérsékletben történő növekedést házilag. Ami persze nem jelenti, hogy
nincs növekedés.

Én csak valahogy így látom. Gyakorlatban valszleg a lecsapódás hatása
nagyobb, a kéménycső anyagánál erősen figyelembe kell venni.

De vedd minden mondatománál figyelembe, hogy nincs gyakorlati tapasztalatom, 
szóval ezek csak műszaki meggondolások!!

hjozsi



More information about the Elektro-etc mailing list