[elektro-etc] koncentrikus kémény

Acs Gabor agabor at electrodesign.hu
Wed Oct 18 23:19:37 CEST 2006


Köszönöm a választ!

De, elsősorban azért, hogy zárt legyen, csakhogy valahol ezt is említették, 
mint hatásfok növelő tényező. Most azon tökölök, ha felszerelem a régi kazán 
helyére, csak a kéménybe tudom kötni, azt meg végigbélelni a koncentrikussal 
horror pénzbe kerülne. Ha máshova szerelem, ott kidugom a tetőn az 1-2 
méteres kipufogót, oszt jónapot :)
Csakhogy akkor oda kell csöveztetni a gázt, fűtés oda-visszatérőt, HMV 
csöveket...

Szóval a komoly csőszerelés is komoly pénzbe kerül, a kéménybélelés is.

De ha nem bélelem a kéményt a koncentrikussal (sima bélelés már van), akkor 
abba bekötöm a kipufogót, a szívócsövet meg elvezetem akárhova a tetőn ki. 
ez a legolcsóbb, de ezek szerint a hatásfoknak nem sokat számít.

Tényleg, attól jobban működik a kazán, ha melegebb levegőt kap?


Gábor



----- Original Message ----- 
From: "jhidvegi" <jhidvegi at gmail.com>
To: <elektro-etc at tesla.hu>
Sent: Wednesday, October 18, 2006 8:19 PM
Subject: Re: [elektro-etc] koncentrikus kémény


> Nem valószínű, hogy messze jársz az igazságtól, ha kb így számolsz:
>
> Legalább 0,12, legföljebb 0,3W/dm2fok (utóbbinál már erősebb áramlás kell) 
> egy fémfelület egyik felén a hőáramsűrűség. Mivel itt két oldal van, meg 
> lehet felezni, ekkor a két gázhőmérséklettel lehet számolni.
>
> Sacc/kb, ha van egy kb 130mm átmérőjű 1m hosszú cső, amiben komótosan 
> áramlik a füstgáz, és hasonlóan komótosan lefelé körülötte a levegő, akkor 
> egy olyan 0,08W/dm2fok-kal számolva a rendelkezésre álló kb 40 dm2 hőátadó 
> felületen egy mondjuk 60 fokos hőfokkülönbség mellet én kb 200W-ra tenném 
> a visszanyert hőt. Ez olyan kicsi, hogy még páralecsapódást se fog tudni 
> okozni.
>
> Ellenben egy ugyanilyen 10m hosszú csőpárosnál már egész más lehet az 
> ábra. A hőfokkülönbség is csökken, mert ellenáramú hőcserélőként 
> viselkedik így már az egész, és lehet, hogy jelentősen változik a lég- és 
> füstoszlop hőmérséklete az áramlás során, és följebb megvalósul a 
> kondenzációs kazán :), csak nem úgy, ahogy kéne, hogy a fűtővizet 
> melegíti, hanem a bejövő levegőt, ezzel persze az égés hőfokát, végülis 
> persze a fűtővizet áttételesen.
>
> Az ilyesmit nem azért csinálják inkább, hogy zárt rendszerű lehessen a 
> kazán?
>
> hjozsi 



More information about the Elektro-etc mailing list