Moczik Gabor wrote:
> Ha egy klimahoz ez van megadva, hogy hűtés 5.3kW, fűtés 6.2kW, akkor
> a motor ebben kb. hany kW lehet?
1,6..1,7 között valami.
De úgy kell elképzelni, hogy hűtés üzemben szerényebb a fojtás, kisebb a
hőlépcső a kül- és beltér között, mint fűtés üzemben, ezért jobb a hatásfok,
viszont a motorteljesítmény is kint megy el, csak a hűtött oldali hasznos.
Ezzel szemben fűtés üzemben a szarabb hatásfok ellenére nagyobb a hasznos
teljesítmény, mert a hálóztból felvett is fűtésre hasznosul. Ilyenkor a
hűtött oldali teljesítmény lemegy tehát 4,5..4,6kW-ra.
Fűtés üzemben a hőfokkülönbség ugye akár 30 fok is simán lehet, de ez nem a
két oldal hőfokkülönbsége, hanem a két oldali légtéré. A kültéri jóval
hatékonyabban tud hőt felvenni, és csak 1-2 fokkal hidegebb lesz a levegő,
ami átmegy rajta, míg a beltériben akár 50 fokos is lehet a levegő. Tehát
maguk a hőcserélők ilyenkor akár 70-80 fokkal is eltérhetnek. Nyáron, hűtés
üzemben ez jóval kisebb.