Acs Gabor wrote:
> Most nézem, hogy a gyári ajánlás szerint lehet úgy is üzemeltetni a
> kazánt, hogy bentről vegye a levegőt. Mivel ventilátor nyomja ki a
> füstöt, jól gondolom, hogy így is sokkal biztonságosabb, mint a
> hagyományos?
Persze, de mégse zárt égésterű abban az értelemben, hogy a lakótértől
elzárt. Ha netán elindítanak egy mackós elszívót pl a konyhában, és szuper
jól tömítő ablakok-ajtók vannak, akkor versenyezhet a két kimenet, hogy
melyikük az erősebb.
Ezügyben számomra a csúcs egy galvánüzem, ahol ugyan építettek jó erős
elszívót, de nem gondoskodtak befúvásról. Bent a nyomás annyival kisebb,
hogy egy ajtót, ami kifelé nyílik, csak erős nekiveselkedéssel lehet
kinyitni, ami meg befelé nyílik, becsukni. Az utóbbinál felszereltek egy
külön fogantyút, mert a kilincs megsínylette az alkalmazott erőket. :-)
> Még egy módi, amit láttam: nem koncentrikus csővel bélelik a kéményt,
> csak egy sima 80-assal, és a mellette maradó térből, a kémény
> kürtőből szívja a levegőt. ennek meg lehet az az előnye, hogy a
> kéményben kimenő füstcső felmelegíti a bejövő levegőt, mint a
> koncentrikus, csak jóval olcsóbb.
Jól értem, hogy van egy régi kémény, és abba raknak egy vékony, 80mm-es
csövet? Végülis így koncentrikus marad kb.
Vagy a helyiségből veszi a levegőt, ahova viszont nem az ajtóréseken és
egyéb ilyen helyeken keresztül jön be a levegő, hanem egy másik kéményen át?
Sok előfűtésre ugyan nem lehet számítani, de ez is működő megoldás lehet.