[elektro-etc] futes ezredszerre /reload
Acs Gabor
agabor at electrodesign.hu
Mon Dec 18 11:31:01 CET 2006
Az új blokk elég viccesen nézne ki, ha itt a negyediken kinőne még egy szoba
a házból :) De jövőre beépítem a padlást, úgyhogy megvalósul a dolog.
Az új kazán fogyasztását -1 és +1 közötti kinti hőmérsékleten nézem, múlt
hét közepétől nálunk ugyanennyi volt, csak a hét eleje volt melegebb (5-6
körül)
A gyár nem akarja kiadni a szervizdokumentációt (ez eléggé szenyó dolog, a
szerviz vagy beüzemelő egy kiszállása 20 ezresbe kerül), így nehéz lesz
kitalálni, mit kell vele csinálni, hogy a termosztátot figyelembe vegye.
A lakás 89 m2, szinte minden irányból szabadok a falai, nem kapok a
szomszédoktól meleget az alsón kívül. Ezért nem gondoltam, hogy az 5kW az
sok. Úgy látszik, a hőntartáshoz mégis.
Előzőleg a termosztát hiszterézise kb. 1 celsius lehetett, ennyi ingadozás
engem nem zavart, időben pedig nagyjából fél-egy óránként kapcsolgatott.
Gábor
----- Original Message -----
From: "jhidvegi" <jhidvegi at gmail.com>
To: <elektro-etc at tesla.hu>
Sent: Monday, December 18, 2006 10:25 AM
Subject: Re: [elektro-etc] futes ezredszerre /reload
> Acs Gabor wrote:
>> Ej, ha! Nem gondoltam, hogy ennyi hő lakik abban a párában.
>>
>> Az időjárásban nincs különbség, a múlt héten péntekig ment az egyik
>> kazán, onnantól a másik, és egy hete minden nap többször leírom a
>> gázóra állást, a külső/belső hőmérsékletet.
>
> Akkor az van, amit mondtam, a múlt héten más volt az időjárás, mint utána.
>
>> A gondot szerintem az okoza, hogy nem tudom a termosztátot
>> beüzemelni. Így kicsit melegebbre fűti a lakást, mint a régi kazán
>> (kb. 1 fokkal),
>
> Ez lehet az egyik oka az egyezésnek a hidegebb időn túl, de a nagy tömegű
> lakás feljebb fűtéséhez szükséges többletgáz is belejátszhat.
>
>> másrészt ez a minimális teljesítmény túl sűrű ki/be
>> kapcsolást okoz. A legkisebb teljesítmény, amire le tud szabályozni,
>> 5,8kW és ez valszeg több, mint amit a lakás felvesz. Ha lesz
>> termosztát, kicsit feljebb viszem az előremenőt, és megmérem úgy is a
>> fogyasztást.
>
> Akkor se fog kelleni több hő. Nem lehet lejjebb venni tényleg a lángot?
> Ugyanis, ha a termosztát majd ritkábban kapcsolgatja ki-be a rendszert,
> akkor nagyobb lesz a hőfokingadozás, ami igen kellemetlen tud lenni.
> Lehet, hogy a kelleténél jóval nagyobb a kazán.
> A probléma úgy orvosolható, hogy építesz hozzá egy mégegyszer ekkora
> blokkot a házhoz. :)
>
> hjozsi
More information about the Elektro-etc