[elektro-etc] fűtés szivattyú

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Dec 16 22:24:59 CET 2006


Acs Gabor wrote:
> Ezen a mostani 0 körüli kinti hőmérsékleten 50 előremenőnél talán 30 a
> visszatérő, szóval a kondenzációnak ez nagyon bejön (jó nagyok a
> radiátorok).

Aha. Akkor sosem fogtok fázni. :-)

> Ha letekerem a szivattyút, kisebb lesz az áramlás mindenütt, a
> hőcserélőben és a radiátorban is. Emiatt a hőcserélő jobban melegíti
> a vizet azonos égőteljesítménynél, a kazán lejjebb szabályozná a
> teljesítményt. Ha jól sejtem, itt lesz a gond, mert 5kW alá nem tud
> modulálni, így túl sűrűn kapcsolgatja ki/be a főégőt.

Ezt hogy szabályozza? Ha hőmérsékletet érzékel, akkor azért tudsz még 
valamit csinálni, bár nem az igazi. Biztos van egy golyóscsap a kazán előtt. 
Azon tudsz egy picit elzárni, ezzel mintha a gáznyomás lenne kisebb, azaz 
képes a láng kisebb lenni. De persze csak próbaképpen gondoltam.

> De most akkor a hőelvétel hatásfoka az égőnél romlik?

Nem romolhat olyan sokat, hiszen a vízhőfok nem fog sokkal följebb menni.

Nem mondtad, hogy a kondenzáció hol történik.

hjozsi 



More information about the Elektro-etc mailing list