Szervusz Gábor!

> A fi relek olyan 30mA koruli hibaaramra szoktak ugrani, ha rajtad mar 5mA 
> folyik, akkor eleg szarul erzed magad.
> Amit irsz az ugy lehetseges, hogy egyeb fogyasztok miatt mar eleve volt rajta 
> mondjuk 25mA hibaaram, a tieddel csordult a pohar :-)

Nem írtam, hogy sokáig tartott (-: a kezem elrándult onnan. Sokáig 
tulajdonképpen még sohasem folyt rajtam hálózati áram. Egyéb fogyasztó még 
nem nagyon van a rendszerben. Korábban az volt a jó, amikor vakoltunk, és 
a nulla meg a védővezető záródott össze a friss habarcson keresztül. 
Egyetlen (hibátlan) fogyasztó árama megtalálta megtalálta ezt a két 
helyiséggel odébb adódó kis lehetőséget (-:

Köszönöm a válaszokat, nyugodtan hegesztek majd (-:

 							szia: Balázs